请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?
各位大侠: 请教关于请教变压器户外杆上安装问题:变压器杆上安装,在10KV终端杆上安装了户外避雷器,变压器低压侧(0.4KV)采用架空出线,是否要装有避雷器?如图。[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 编辑 ]
有一2~3层建筑,旁边是工业设备。对其供电,选择500KVA户外油浸变压器,该变压器可以布置在该2~3层建筑的房顶吗?建筑的承重满足要求。该建筑是工人的操作休息室。若选择户外干式变压器呢?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔断器安装的一般规定跌落式熔断器的安装应符合下列规定:
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂
1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压器因高压套管爆炸起火,几分钟后消防车赶到,用自带的水灭火,在自带的水即将用完时,站内值班人员手动启动水喷雾装置成功,在消防队员和值班人员的共同努力下,有效地控制了火势并将其扑灭。在此期间,水喷雾系统起到了后援和降温的作用,若仅靠消防车自带的水量很难将火扑灭。同时也可看出,灭火是扑救火灾的关键因素。这台变压器除套管破碎及线圈需烘干外,其它部位没有大的损坏。
今天厂里停电,利用该机会清洗10.5/6kv 变压器,用皮老虎吹风,整个变压器室都沸腾了。不知道有没有好的方法清洗变压器啊,是否可以用水冲洗?变压器是户外式的
在分断800KVA的变压器可以用户外真空开关吗?如果可以,应该选用多大的,什么型号的?我选的是ZW8-12G/630A,可否?