摘要:本文对高速公路收费、通信、监控三大机电系统的防雷装置、等电位连接、共用接地体设计方案和施工技术要求等进行分析探讨,为高速公路机电系统防雷工程配置合理、性能优良,实现系统运行的稳定可靠等提供理论参考。 引言 高速公路涉及地域广、路线长,多位于野外和空旷地带,地形复杂,收费站区、服务区和道路设施、设备均为道路上孤立建筑物,且供电、通信、监控、收费等公路机电系统融合了先进的传感技术、通信技术和计算机技术,为一个功能强大的电器、电子系统,极易遭受直接雷击和雷电电磁脉冲危害,一旦遭受雷电灾害,即可造成公路设备损坏和系统瘫痪。河南省3-10月多有雷电发生,境内高速公路每年都有不同程度的雷击事故,不仅使高速公路设施设备遭受巨大损失,而且直接影响高速公路系统的安全运营和人员生命、财产损失,2009年8月17日凌晨,宁洛高速公路平顶山南收费站发生雷击事故,收费站设备遭雷击瘫痪,经过近14小时的现场设备维修调试后,收费站才逐渐恢复正常运行,而在同一天的雷电天气中,许平南高速公路多处收费站遭遇了
请问谁有防雷设计规范或哪里可以找到呢?大连属于多雷区吗?现有3层楼的房屋,需要进行防雷设计吗?地点在大连附近的海边!谢谢相告!
移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系
看到许多人求《高速公路收费站及收费广场设计规范-报批稿》,现在发上来以供大家下载先发一个PDF的。
上传《建筑物防雷设计规范2010》供大家学习
一个仓库的接地,我在仓库基础内敷设了-40*4的热镀锌扁钢作为接地体,当接地电阻达不到要求时,补打接地极。但审核人说,除了这个,还应在建筑物外圈再做人工水平接地带,与基础接地相连。他的依据是防雷规范的4.3.4条。4.3.4 外部防雷装置的接地应和防接闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我认为4.3.4条不是要求在外面圈环形接地体,当是防雷装置专设(与其它接地系统分开时)才要求的。不知道可不可以这样理解?
建筑物防雷设计规范宣贯
高速公路是社会发展的产物,但是路域范围内的 自然生态环境也遭到了破坏,汽车噪音、汽车尾气对环境的污染日益加剧,因此要加强公路 建设中的 生态工程设计,对沿线生态环境的保护、恢复以及景观美化方面的要求要提高。 一、高速公路的景观设计意义 在高速公路上,川流不息的车流给司机的精神造成高度的紧张,千篇一律的设施使司机感 到枯燥、乏味,这给安全埋下了隐患。随着社会经济的高速发展, 人民生活水平的不断提高,人们对精神文化生活及生活环境有了更高层次的要求,人们的出 行不再是满足于位置转移的心态,而是要求在出行办事的同时能尝试到轻松的感觉。也就 是要求高速公路的运行空间环境应该是高质量的,既要求在满足安全、快速、便利的同时, 又要求做到美观漂亮。为此,公路建设 在注意道路的安全性、可驶性、便利性和耐久性的同时,要引入环保、 美化、人文的概念,因此要把高速公路的景观设计作为一项重要内容加以考虑。 二、高速公路的景观设计原则 1统一与变化 高速公路的景观设计强调统一,但不是千篇一律,没有区别,而是要在统一的主题下表现出 各自的特色和韵味,否则沿
公路美学与高速公路设计,分享一下~~
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
希望大家把自己的施工组织设计都发上来,供大家参考,发挥群体作用,我先来发几个。
高速公路施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-12 15:10 编辑 ]
石油化工装置防雷设计规范2011年最新规范
当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统搞不明白,监控系统的配电规范也要求弄TN-S系统这个如何理解?保护接地一开始用TN后面也可以改成TN-S?
论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07
2010建筑物防雷设计规范清晰版有需要的赶快来下载。
建筑物防雷设计规范(2000版),必备工具!
规范中第3.5.1条: 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定: 一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。请问文中的“面积”一词是直建筑面积还是指俯瞰的投影面积?当确定为一类防雷后,是不是所有的屋面(包括较低的屋面)都要按一类等级设避雷网格?
建筑物防雷设计规范2000版,共享了,不知道有需要的没有
××市至阜外高速公路起自省××市东部,与国道主干线京沈高速公路相接,终点位于阜外市,接101国道,全长117.301km,是省高速公路网中的重要组织部分。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-12 09:59 编辑 ]
高速公路防雷设计规范
高速公路防雷设计规范专题,为您提供高速公路防雷设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高速公路防雷设计规范 相关的专业交流讨论,更多高速公路防雷设计规范相关内容请访问