一、 初步接洽与构思阶段: 目标:了解客户需求、管理到什么程度、管理哪些设备、数据。见下样例:
现在有个项目,900亩山地,高差几十米,范围内有一个水库,现在准备在山脊、山腰等地建高层,别墅,在低位建公寓,有没有什么规范里要求必须做防洪设计,项目里的挖填很多。。我是做给排水的,对防洪不懂啊,,,,,
将大型商业地产项目规划设计流程解析给大家分享
“建筑属于长期性的消耗品,不可能频繁更新。一座节能建筑,对后人来讲是一笔巨大的财富;反之,则很可能是一个消耗能源的黑洞,一个长期负担的包袱。”中国建筑科学研究院院长王俊不止一次这样表述,但是节能建筑要从哪里开始做起呢?前不久刚被评为“十五”全国建筑节能先进个人的南京城镇建筑设计咨询有限公司董事长张瀛洲告诉记者:“节能建筑的建设和推广,实际上要从项目设计开始!”据了解,南京最先一批具有节能意识并付之于实践的房地产开发公司代表银城地产总经理傅建表示:从1996年开始,我们就有意识的进行建筑的节能设计。 随着能源消耗增大,节能是一种趋势,我们公司也一直坚持走节能建筑的路线。 节能是绿色建筑的核心 据悉,为了节约资源、保护环境和促进建设事业可持续发展,加快推进我国绿色建筑及其技术的健康发展,国家在2006年6月1日颁布的《绿色建筑评价标准》中提出了以节能为核心的绿色建筑。根据这个标准,对于绿色建筑的定义有六个方面:节地和室外环境、节能,节水,节材,室内环境质量,运营管理。其中,节能虽然不是绿色建筑的全部,但它是绿色建筑的核心内
施工组织设计的各种流程图
小弟目前接手一个混凝土厂房改造项目,该厂房为三层混凝土框架结构,已使用约20年,原施工图已无法查找。原设备均已拆除,部分新增设备位于二楼框架梁上,且重量超过原设计荷载。因为项目较小,业主不愿按正规程序聘请专业检测对原结构进行试验和鉴定,只要求设计人员保证安全即可。鉴于目前各地倒楼事故不断,小弟深感压力山大,请问各位前辈如按正规程序需要哪些资料?若业主确实无法提供又该如何应对,请各位前辈支招
较早的资料,仅供参考
别墅项目设计的难点:别墅项目电气设计的难点不在户内,而在户外。1. 供电方案的确定-变电所数量及位置的确定变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定: a. 供电的合理性-尽量靠近负荷中心; b. 与室外景观的协调; c. 与当地供电部门的协调-供电方案需得到正式批复。 在以上因素中,第三个因素往往起到决定作用,而且属于非技术因素。尽管有规范、规定,但不同的项目批复的方案差异很大。 在供电方案的确定中,主要存在以下争议: 土建变电所与箱式变电所的争议、变压器容量与数量的争议。 建议:供电方案的确定,在项目的前期就应
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
地源热泵是一组系统非常复杂的空调系统,地源热泵安装不仅需要有系统机组及相关配件,还需要有相应的地源热泵方案设计,只有有了详细的系统方案设计,安装施工才有章可循。那地源热泵是怎设计出来的呢, 跟大家讲一下我的安装实例吧~ 地源热泵方案设计流程1:计算建筑物的冷负荷 根据建筑的使用性质,确定建筑物的设计冷负荷。航天银湖湾别墅共有上下两层和一个小阁楼,总面积为450平米,根据别墅面积和户型特点,舒适100网设计师对别墅的冷负荷进行了计算,详细见下表。
徐 珂/ 这篇纯粹是项目介绍 20160626 前几天参加清华大学建筑设计院的内部培训,是个系列讲座“走进外企”,当然我没走进外企,只是前后几次在清华的报告厅里听几个外国专家讲他们的设计理念,都有一个讲法,就是他们在做一件事,这件事没有客户委托他们去做,在做日常工作其它项目时逐渐发现
论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
2023是冰与火交织的一年,一方面是恒大申请破产保护,碧桂园半年巨亏5百亿,众多房企债务违约。另一方面是政策利好尽出,取消限购限贷,下调贷款利率
建筑设计院从项目投标到项目结束的整个流程.rar
鉴于设备专业在建筑设计中的一些特点,结合本公司实际,对暖通专业的工作流程及相关事项进行分析归纳。(供大家参考) ? 一.建筑图纸未出,方案讨论阶段? 根据工程初步方案,收集工程相关信息,包括:工程所在地区、区域;建筑物使用功能、高度、防火等级;建筑面积与工程大体费用;是否有市政热网接入
图纸简介: 本图是某日系工厂项目工艺冷却水流程设计图纸,图纸包括设备一览表、系统图(冷却水、冷水)、系统图(蒸汽)、一层平面图及工厂平面图(压缩空气,蒸气,煤气,RO)。 投稿网友: 2846567 上传时间: 2014-08-1
以前曾经发行过一本建筑设计深度格式,包括方案、初步设计、施工图设计,包括各个专业,但是主要针对民用项目。新近已经发了一本深度格式,完全针对工业项目,包括可行性报告、初步设计、施工图设计三部分。两本深度格式完全不同,目前本人手头无电子版,请各位工业项目设计的同行去书店购买,民用项目较多的同行可以暂时不买。
本人曾经接触过不同设计院的图纸,表达深度,表达形式,图纸分类等都有些差别。本人是在一个小单位,很想知道比较规范设计流程,和作为设计的载体的图纸规范和完美。比如,电厂的电气图纸目录,对于不同设计阶段的图纸等。