一个农村幼儿园,不报审图。一共五栋单层平房,其中两栋各设3个班,另三栋各设一个班,总共9个班按建规,共9个班已是中型幼儿园,但单栋建筑最多仅3个班;其次,按建规,因面积只400多平米,不用做室内消火栓,仅消防软管卷盘即可请问:单栋建筑还需要做喷淋吗?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
图纸简介: 幼儿园教学综合楼总平面图,功能齐全,规划合理,已建成 投稿网友: wuhanhua2 上传时间: 2013-07-20 图纸
图纸简介: 本图纸包含:建筑设计图(设计说明、各层平面图、立面图、剖面图等)、结构施工图(设计说明、各层板配筋图、各层梁配筋图、大样等)。 投稿网友: bzx12356789 上传时间: 2014-02-27
图纸简介: 某幼儿园教学综合楼,三层,局部二层;建筑立面采用城堡风格,共12班,配有衣帽间、活动室、休息室、教师办公室、会议室等功能。 投稿网友: palueyia 上传时间: 2013-11-05
图纸简介: 塞舌尔格拉斯小学校及幼儿园项目,学校4层(含负一层).局部地上3层;幼儿园3层。图纸27张,含设计说明、板配筋平面图、梁配筋平面图、柱配筋平面图、基础平面布置图、楼梯结构图、大样图等。 投稿网友: sxt8964 上传时间: <
图纸简介: 这是洪殿某幼儿园教学楼加层建筑施工图。包含:设计总说明、加层平面图、屋顶平面图、立面图及剖面图、建筑节点详图、门窗表。 补充说明:该工程建筑面积:418.88。屋面采用75厚轻质荚芯板,墙体75厚轻质荚芯板。屋面排水坡度为1:15。 投稿网友: sean400060
本资料为一套完善的幼儿园教学楼建筑cad施工图(全套),其包含的内容为:立面图,设计说明,剖面图等大概20张图纸左右,内容详实,仅供参考。一套完善的幼儿园教学楼建筑cad施工图(全套)
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊谁有全套的幼儿园图纸啊
这是我大二第一个设计,刚交的图,大家look look
手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
请多多指教!
根据中南标准图集98ZJ公共厨房卫生间冲槽式的槽宽度为220,而05ZJ无障碍设计里面冲槽式的宽度为180.请问槽宽设计220有问题吗?
最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。