首页 课程 资料 论坛
  • 国家对高层民用建筑规范

    国家对高层民用建筑规范

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特

  • 《高层民用建筑设计防火规范》解释

    论文简介:《高层民用建筑设计防火规范》解释,话说需要什么图集资料可以找我。。。 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23

  • 解读《高层民用建筑设计防火规范》

    一、增加了两个章节,补充了建筑外保温系统的防火要求  

  • 关于高层民用建筑设计防火规范的讨论

    我在从事一栋超高层写字楼业主方工作,因涉及<<高规>>比较多,向大家请教及探讨以提高自身对高规的理解......

  • 关于高层民用建筑消防问题

    新规范说低于100米的高层商业楼按照3个小时来算消火栓的用水量,而我现在遇见一个商住楼,是不是也属于商业楼,因为现在各个总工之间的意见不统一,有的说按照3个小时,而有的按照2个小时,而我自己的意见的也是按照2个小时,请哪位高手能指点一下

  • 民用建筑楼梯设计的规范

    (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。

  • 根据高层民用建筑设计防火规范要求,大家怎么看

    根据高层民用建筑设计防火规范:9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明: 9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。我的高层住宅为一类高层,一层均为商业每间两三百个平方左右, 请问该商业属于9.2.1.3条的营业厅等人员密集场所吗?

  • 高层民用建筑防火规范新更改内容

    论文简介:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐 投稿网友:qiqikakaka 上传时间: 2013-08-11

  • 06SJ812《高层民用建筑设计防火规范》图示

    论文简介:06SJ812《高层民用建筑设计防火规范》图示 投稿网友:marschenwei 上传时间: 2013-09-04

  • 如何理解?高层民用建筑设计防火规范(05)

    当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

  • 高层民用建筑防火设计规范

    高层民用建筑防火设计规范

  • 民用建筑规范措施资料共享

    民用设计小规范措施,能用的参考下。第一次发帖,先从资料开始

  • 求助一个民用建筑规范上问题。。。

    它里面有句关于排风附加率5%~10%,排烟系统附加10%~20%,“最长正压管段长度不大于50m送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统,” 想请问下, 最长这里的”正压管段“和”负压管段 “ 分别是什么意思, 怎么跟原句里 送风系统 排风系统 联系理解起来?

  • 高层民用建筑幕墙防火措施

    高层民用建筑幕墙防火措施

    一、建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第 6.2.5 条规定的防火措施,幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防       火封堵材料封堵。            设置幕墙的建筑,其上、下层外墙上开口之间的墙体(窗槛墙)或防火挑檐仍要符合本规范第 6.2.5 条的要求。       火灾时,防止下层的的“火舌”通过上层窗户舔入上层楼层室内。造成火势的隔层蔓延。 本条引用的本规范6.2.5条(强制性条文)  

  • 高层民用建筑的分类(基础复习)

    高层民用建筑分为二类,其中包括:一类:居住建筑:高级住宅、十九层及十九层以上的普通住宅。公共建筑:(1)医院;(2)高级旅馆;(3)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;(4)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼;(5)中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;(6)网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;(7)省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;(8)藏书超过100万册的图书馆、书库;(9)重要的办公楼、科研楼、档案楼;(10)建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。二类:居住建筑:十层至十八层的普通住宅。公共建筑:(1)除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;(2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;(3)建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。

  • 二类高层民用建筑(消防问题)

    最近做的一个工程二类高层民用建筑,地下室停车,一层接待厅,二层办公会议室,三--十四层办公室。总建筑面积1W。工程没有做中央空调系统。消防部门审核意见提出办公室内要做喷淋系统。依本人意见,只是地下室、一层接待厅、二层会议室要做。其他的地方不需设喷淋系统。哪位高手路过 谈谈。

  • 重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范

    还是地方的,有友吗?可谓是福利呀! 重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范 1 总 则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑的火灾危害,保护人身和财产的安全,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95,结合重庆市的特殊地形条件和具体情况,制定本规范。 1.0.2 本规范主要是明确坡地高层民用建筑在不同条件下的防火设计高度并以此进行建筑分类。防火设计高度及建筑类别确定之后,按照国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95和《建筑设计防火规范》GBJ16-87执行。坡地建筑消防扑救场地及歌舞娱乐放映游艺场所应同时符合本规范要求。 1.0.3 坡地高

点击加载更多

高层民用建筑规范

高层民用建筑规范专题,为您提供高层民用建筑规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层民用建筑规范 相关的专业交流讨论,更多高层民用建筑规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度