一个中危险I级的宿舍,原先小弟按照左边的图布置的侧喷喷头,现在甲方想改成右图那样的布置,就是进门在风机吊顶的部位布置一个喷头,然后在吊顶侧面布置两个侧喷喷头,请问这样可行不可行?但是喷规第7.1. 12 条是这么规定的:边墙型标准喷头的单排喷头最大保护跨度为3米;请问右图布置行不行啊?谢谢了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 编辑 ]
天正7里,侧喷喷头接管时个出现问题,与标准图集不一样,如何修改。请高手或版主指点
如题, K=115 侧喷喷头的最小工作压力是多少?喷头用于双层机械车库的下层车位的保护!双层机械车库,大家的喷淋系统流量取的是多少?谢谢大家!
梁高800mm,轴距为8m。危险等级为中危险2级。 如果根据《自动喷水灭火系统设计规范》中表7.1.2中的要求布置,则需要在梁格中布置4个喷头,也就是在8m乘8m的方格内布置16个喷头,这也太密了。 7.1.3的第四条又说 净空不超过8买的场所中,间距不超过4m乘4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷头强度仍应符合表5.0.1的规定。 这里有一个矛盾就是,如果按照7.1.3中说的,布置一只喷头,可是这样喷头布置就不符合表7.1.2中喷水强度8时方形布置的边长最大3.4m的要求。 求高人指点。
一地下车库,柱距8米,主梁高1m,宽350mm;次梁高750mm,宽250mm;主梁与次梁间距2700,2600,2700,若按2001版自喷规范设计,应选用直立式喷头,但根本无法满足喷头距梁边1500(1800mm)的要求,(若增加喷头则间距小于2400mm)。若将喷头沿梁下敷设,则次梁宽度要做到350mm才大致满足要求,不但增加土建造价,且喷头布置过密(2600,2700),是否可改为下垂型喷头加聚热板方式?请各位大师指正。
做一个工程时,布喷头时先是找不到侧喷头,而是只能默认为普通喷头,然后在修改喷头处才能改过来,但计算时、自动标管径时系统却不认识这些喷头,而是从那些普通喷头开始。这是怎么回事?
请教一下各位大师,一类高层公寓卫生间内设置自喷喷头,设置位置为卫生间正中间,与浴霸的暖风出风口打架了,请问喷头间距和这个暖风出风口最小距离需要多少?如果太近会不会因为暖风出风口出风温度太高引起喷头破裂开始喷水?
各位大虾:现在小弟正坐一车库,每一跨是8.4mX8.4m,但结构要求作密肋的顶板,每一梁的净距也就1020mm,板下梁高400mm,觉得怎么布置都违反规范,请问各位大虾,有做过车库顶板结构形式为密肋的帮助小弟!!!!!
7.1.2条文说明(P86)中如果照书上所说的为3.65m.那书上图10中正方形和那个玫瑰形的相间的部分,也就是点A、B、C、D附近能达到6L/V min m2的要求吗?注意喷头圆形布水面积的R≈2.58,80L/min的流量是满足不了喷水强度的,不懂!我看了5.0.2的条文说明(P72)后想到的,大家看看吧,请高人指点.新手看规范,看不懂了,呵呵,下班了不然没公交做了,明早见^_^
医院的病房可以用侧喷喷头吗?现在做一个江苏的一个医院,我设置了侧喷喷头,审图意见不让用。有没有江苏的朋友,或者做过这样项目的,给回复一下啊。谢谢。
大家好!我在西安工作,现在有一个问题请教: 在消防部门验收中,消防部门提出:地下车库自喷喷头应在每个停车位中间正上方设置。 但是根据自喷设计规范和车库消防设计规范要求:1、自喷系统按中危险级设置。2、喷头应设置在停车位上方。两点要求。我觉得停车位间距远小于3.6米,无须在每个停车位上方设置喷头,且规范并未说明必须设置在中间位置的正上方。请教同行意见!
在自喷规范中,关于一类建筑的自喷设防中,其属于中危险级1的一个高档宾馆。当然要布置自喷喷头,但是规范和技术措施中没有明确说明是否客房中是否要加自喷喷头。那么在什么样的情况下,走道和客房中都需要加自喷喷头。谢谢
地下车库梁下(梁1200到650等不等。十字交错)我做的上喷,喷头间距3.6米。施工现场已做好喷淋主管,支管还没布置。但现场监理等质检部门反应说有很多梁间没有喷头,保护不到。因为在3.6米两喷头之内仍有2.4米左右的四梁封闭的区域。而喷头距顶板75~150mm之内根本喷不到该区域。请问按照规范在650mm的梁下(减去板厚梁距板下净距550mm,按规范最大限度喷头距顶板550mm。)的四梁封闭区间内没有独立的喷头保护,而整体喷头布置仍按3.6米之距布置距顶板550mm行吗?也即在大于650mm的梁下不管四梁封闭面积大小都得做独立的喷头布置在其内(小于4米X4米)?如果不能解决能改为下喷吗?感谢各位师哥师姐前辈指导。
玻璃球自喷喷头,安装场所有温度限制吗?比如冬季不采暖的0度以下的房间?是否用易熔合金喷头代替?(我问的是喷头,不是指系统,比如湿式系统肯定不能用)
小弟来设计院快一年了,终于有个大活可以帮忙了,呵呵!这个楼是个综合楼,下面是病房,上面有两层的办公,共14层。不知这种楼的消防设计该注意哪些问题,请有经验的各位大师给点意见,先谢谢了。呵呵
按< >第7.6.3.3条的规定:自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统,图纸上当然依据规范设计,但具本人观察真正实现此条的工程很少(目前尚未看到过),不知实际工程中是否有应用的?怎嫫实现?
请教各位一个问题,栈桥内本来是两排自喷喷头覆盖,增加了排烟后在烟道下面增设了一排喷头,这样的话对消防水泵选型有没有影响?增设喷头的相关条文: 现在很犹豫,按规范理论21.33L/s,水泵选的30L/s,可是管道的水力计算按最不利作用面积内喷头流量之和肯定比这个大,用天正自喷计算后,算出来大概45L/s了。
比较简单,所以没贴图。画一个喷头,在按一定距离拷贝出另一个,比如间距1000。在用“喷头尺寸”,标注上显示的是999,而不是1000。这是怎么回事?如果连续布3,4个喷头(例如都是1000间距),有的尺寸是999,有的会是1001。
请问大家有没有扩散型侧喷喷头的厂商资料啊?请分享急用