大型的变压器的水喷雾消防,如果用普通的水喷雾喷头,喷头的有效射程只有2.5米,如果是碰到高压220kv的,和变压器的保护距离都要有2米,而且,一般喷头都是环绕变压器布置的,那变压器的中间部分不是不在喷头的保护范围内了。哪为老手帮忙解决下这个问题。
我手里有个工程,锅炉是燃油的,日用油箱间内设置了水喷雾自动灭火系统,设计喷雾喷头在油箱(高1400vmm ,直径800mm的圆罐)的四面各设置一个喷头,正上方设置一个喷头,由于没有给出喷头与油箱的距离,实际施工中喷头与油箱只有200mm,问可以吗?水喷雾喷头常规设置距离为多少?
我这边工程是一个酒店,水喷雾系统喷头主要是保护发电机和锅炉,已经确定选择高速的水喷雾喷头?其他的该怎么选择确定喷头类型呢?
根据《水喷雾灭火系统设计规范GB50219-2014》第3.4.2的规定:水雾喷头的平面布置方式可以为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍。 请问菱形不是的时候1.7R是如何得来的,如何计算得出的,谢谢。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
发电机房有两台机组,请问需要设置两个雨淋阀以便每个服务于一台机组么?如果只是设置一个,那么一台机组着火,另外一台也喷水,有关系没有?怎么结解决这个问题?
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
有一二类高层,已设置自喷系统,其中有一小型电玩中心560平方米,欲设置水喷雾系统,我想利用已有水泵和报警阀,从报警阀后引出一支管,在支管上加设一电磁阀代替雨淋阀,不知这样行不行,望各位老师给个意见,谢谢。
我用的时候,设置了新的图层,作为辅助线,但是用交点喷头布置的时候,只要有线交叉的地方都用喷头,怎么解决这个问题?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 编辑 ]
工程情况: 层高为:4.500米的商场。中危II级。商场不做吊顶。采用标准K=80喷头。图一:为商场结构梁图。尺寸8100X2525。 主要梁高为:300X800,次梁:250X600.图二:为我在矩形梁框中,布置了一排喷头: 选直立型喷头,由7.1.3 距离上顶板高取最大值:150. 所以喷水盘至梁底:为650,450. 由7.2.1所以对应与梁水平间距为:1800与1500, 疑问:1、中危II级喷头间距为:3600最大。 但是,相邻两矩形框的喷头间距:1800+1800+300=3900 2、这样布置。两喷头中间距离为:4500. 3、如果如图三布置:放三个喷头的话:又不满足最小间距2400.那该如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 编辑 ]
飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。