某汽车制造厂喷漆车间,早先设置了雨淋系统,开式喷头向下,空管式,系统建成初期,喷头出水没问题,但现在喷头不断出现堵塞,喷水量成不均匀性。请问:有人说是漆雾所致,还有高见吗?怎样改造?
多数人在淋浴的时候,都发现淋浴喷头使用时间越久,水流越小,那是因为平时不注意保养,淋浴喷头产生堵塞的情况。想要解决这个问题,赶快看一下小编整理的小妙招吧! 淋浴喷头堵塞原因 淋浴喷头会出现堵塞的情况,什么原因呢?其实这需视情况而定。一般来说如果您的淋浴喷头安装不久,使用时间不长,却遇到了喷头堵塞的情况,那么这可能是您的淋浴喷头质量不好造成的。 但如果您的淋浴喷头已经安装很久,使用时间长,遇到喷头堵塞,那么这是
:) :handshake :handshake 可以编辑,可以打印的Mapgis6.5,内带常用系统库,可以满足一般的土地整理图纸,第一上传,大家多多支持@@
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
前一段时间就听说3D打印建筑,这几天真出来了,只有想不到,只有做不到。各位结构工程师们,你们是怎么看这个的,要是所有的房子都可以打印的话,那不愧是一件好事,节约了不少人力物力资源。但是似乎很多人要下岗了。
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。 我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。 请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构? 多谢赐教!
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
我用CAD2002绘图,分明设置不同颜色线型且粗细不一,打印出来的图,线条却一样细,为什么线条却一样细,请问是设置有问题,还是其他.
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
我现在用的是超星3.9的,我想打印我下载的书,但提示我本月打印次数已到上限,可我一次也没有打印,为什么呢.,我如何才能打印出来我下载的书呢,请大家帮忙,谢谢各位!!!!!!!!!