最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
我在平面上关闭了图层进行三维预览,轴线墙等都隐藏了,平面时的窗也隐藏了,但是进入三维预览后,窗仍旧显示,但是墙和轴线等均没有了。这是为什么啊?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
如何快速绘制三维球体呢?我们在CAD绘图设计工作中,常常会用需要绘制各种各样的CAD图形,通常情况下我们都是一点一点练习绘制。但是有时候我们需要绘制各种各样繁琐复杂的CAD三维图形。这时候该如何快速绘制呢?今天小编就为大家演示一下,如何快速绘制三维球体图形。具体演示步骤如下: 步骤一:首先,我们先在电脑端下载安装迅捷CAD 编辑器专业版。 步骤二:运行迅捷CAD编辑器专业版软件,点击执行“绘图”-“平面模型网络”-“球体”命令。 步骤三:此时CAD绘图区域会显示球体命令“FMSPHERE”的弹窗。我们选点击弹窗中的“直径(D)”选项。 步骤四:然后在CAD窗口中移动光标向任意方向拉伸,选择合适的长度确定球体直径。之后单击鼠标左键确认,需要的球体就绘制好了。 步骤五:若是需要查看三维立体视图效果,我们点击软件上方的”视图“-”三维视图“-”鸟瞰,左前方(E)”选项。 步骤六:此时三维立体视图效果的球体就清楚完整的呈现在CAD绘图区了。 以上就
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
问题补充:请问如何同时显示柱和梁的钢筋三维?做筏形基础时如何同时显示集水坑和筏板的钢筋三维?做独立基础加防水筏板时如何查看独立基础和防水筏板的钢筋三维(同时显示),因为独立基础和防水筏板钢筋三维一起查看方便检查钢筋排布。请前辈指点!图片中两者都显示是看见别人发的图。
看了网上对Ucs坐标系的介绍,还是感觉很迷糊,现在碰到个利用Ucs进行标注三维实体的难题,我标注样式怎么改,那个标注文字始终在尺寸线的中间,我想调到尺寸线上方,怎么做?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。
各位高手,关于喷头流量系数我不太清楚:建筑给排水设计手册上说的K=1.33(105页)而教材上说的是为K=0.133(第4版,71页)但自喷规范上的为K=80请问这是怎么回事?谁能详细的给我讲一下?另外流量系数是反映喷头哪方面的性能参数?
像这种风管多的大家怎样布置喷头。风管都是底标4200,上标4700,梁底5200,楼板底6000。我布置很多次,按规范的遇障碍距离布置,始终布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液应该选用吸气式的泡沫喷头,可市场上常见的泡沫喷头都是用在开式的自动灭火系统上。一个问题困扰我:闭式的自动灭火系统上,如果要用抗溶性泡沫-水喷淋联动系统,是否用常规水喷淋喷头就可以,市场上有闭式的吸气泡沫喷头产品吗?我至今未见过这种喷头,有谁见过或用过,麻烦指一条路。
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?这样是否要矛盾?请教一下???
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?