用与住宅小区环境的,涌泉喷头大小有20与25的,其型号是CGPB20和CGPB25,这是哪个厂家的,另外软式透水管规格有50和100的
符合规范要求吗?
甲类液体储罐区,设固定喷淋冷却水环管,最常用的喷头为何种类型?水雾喷头,水幕喷头还是普通开式喷头?如果选用水雾喷头,是不是只是作为喷头的选择而并非采用水喷雾系统?
喷规8.0.6配水管所带喷头数不应超过8个。对于配水管所指一直不是很清楚,像下图中的A图是不是可行。请教各位前辈高手了。
一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个.
求指导:一海边设洗脚喷头,两侧都有,设计给水管道一般用多大的管径,管材采用pE管
《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。我的理解:计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大
《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是
按此条款要求,DN100mm配水管控制的喷头数最多为64个,其目的是为保证供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在实际设计中,多数设计师均未按此要求来做。例如,很多高层建筑商住楼地下均设大型停车库,地上1-3层为商场等,按中危二级考虑,q=30l/s,每层配水管设计为DN100mm,水流速度约3。8m/s,配水管入口处水压为0。4MPa,则完全能满足最不利处作用面积的喷水强度和水压要求。对此情况,该作出何怎评价,请各位指点迷津!
“喷规”中只给出了轻、中危险等级场所配水支管和配水管控制的标准喷头数而没有给出仓库危险等级配水支管和配水管控制的ESFR喷头的数量,我看到一些设计的图纸,DN50 控制1个 DN65 2个DN80 3个 DN100 4个...管径最小为DN50,不知道是按照什么确定的,特向各位请教!
请教高手: 中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗? 规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的 到底是什么区别?根据是什么? 盼望参与!
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?