自喷规范对仓库采用K=200快速响应喷头时作用面积内同时开放的喷头数作了规定,但其作用面积是多少?如何计算其水量?按喷头数计算吗?请专家指教。
现有一店面,其中店面一角位于另一相邻建筑内,与大厅相邻,且属另一防火分区。问题1:红色云线处要加装密集快速响应喷头吗?问题2:快速响应喷头与快速响应早期抑制喷头的区别在哪儿?请高手指教,先谢了!
ESFR14(K=200)的早期快速响应喷头的下引配管应该是选用多少?第一次干这个,不是很清楚,请大神们指点指点!!谢谢!!
对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制
请问快速响应喷头的参数是多少?与K=80的标准喷头有何不同?不是早期抑制快速响应喷头,而是标准快速响应喷头。用于公共娱乐场所的。
对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).不知该计算是否正确,请指教!
近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。请教:1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。谢谢,希望能够得到大虾的重视。
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?请不要灌水?
仓库1级高层货架,货架内设喷头,顶板喷头采用早期抑制快速响应喷头,总流量为108L/S,消防用水来自水泵房,因为属于临时高压给水系统,需要设置稳压装置,具体稳压罐和稳压泵如何选型!!!
提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35
在快速响应早期抑制喷头ESFR系统的设计中,面前市场上快速响应早期抑制喷头ESFR一般有ESFR-14(K=200),ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而没有直立式。根据《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》第6.1.3条第1小点:“不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头”,针对快速响应早期抑制喷头ESFR系统的使用场所一般为仓库类型,而快速响应早期抑制喷头ESFR系统适用也只有湿式系统,那么此类情况下喷头的安装是否能改为采用下垂式,而非根据规范的规定,应采用直立型。关于喷头的具体安装,见图。采用下垂喷头回转弯头能满足现在市场上快速响应早期抑制喷头ESFR系统只有下垂式,而且喷头的位置也在喷头热烟气的敏感区域。应该说可以满足规范的使用要求。上面是本人一点点不成熟的意见,大家可以讨论下,是否可执行?谢谢!!!
本人新设计的木器厂房由于高度超过了8米,本来严格按规范《喷规》,似乎应该采用雨淋系统,但是我觉得好象太夸张了,甲方也接受不了,后来请教专家,决定用早期抑制快速响应喷头来代替普通喷头,根据厂家提供的K值=200我列表算了一下,按规范是12个喷头,流量算出来是42L/S左右,不知有哪位算过,和我核对一下算的结果对不对,时间紧用EXCEL算的没有仔细核对,如蒙指教,不胜感激!
快速响应早期抑制喷头实际间距是要大于《自喷》规范表5.0.6中的间距还是要小于表5.0.6中的间距。5.0.6款中“不应低于”如何理解? 本工程,化学品仓库,高11m,危险3级,地点在广东珠海 如按小于表5.0.6中的间距布置,喷头数远大于12只,水量达200L/S左右,可能吗? 如按大于表5.0.6中的间距布置,只要满足喷头数大于12只,水量达100L/S左右,但支管间距3.1m,喷头间距6m,可以吗?
1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求:
快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。有两个问题:1.快速响应早期抑制喷头就是为了保护仓库的,假如仓库内有货架,必须为通透性的吗?例如9米的实层板货架仓库,是不是就不能用ESFR喷头,改成货架内置喷头去布置。2.假如超过规范规定的最大净空高度13.5米,是不是ESFR喷头也不能用了。
《消防设施通用规范》GB55036-2022:
在《喷规》6.1.6 中规定下列场所宜擦用快速响应喷头,这里指的快速响应喷头和一般的标准闭式喷头只有响应时间上的差异吗?也就说流量和一般的标准闭式喷头的流量是一样的吗?
图中所示的73.55是怎么算出来的?对不对呢?我看自喷的规范,5.0.6,最大净空高度大于9m时,K=200喷头的最低工作压力为0.5MPa啊,这样按9.1.1 单个喷头的流量为200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12个喷头的流量应为447.2/60*12=89.4L/s,而不是73.55啊?
大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。
求助各位,最近设计Imax影厅。影厅高度14.7m。吊顶高度13m。本人设计了两套方案消防炮,大空间智能型喷头系统。都给甲方否决了~他们非要用快速响应喷头。请问快速响应喷头能符合规范要求吗!