因小弟初做消防设计,急需一些快速反应喷头的资料,具体参数等等……请各位大大帮帮忙!!有资料,就请寄给我一份,我的邮箱系sopy98sopy@163.net,或者提点下我在那里可以找到资料!
仓库内布置早期抑制快速反应喷头,当满足“喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3米”时,就无法满足“喷头间距不大于3.0米,不小于2.4米”。这样,该如何取舍呢?究竟哪条可以不满足呢?
某设计院为一仓库设计喷淋,采用K=360的喷头,设计工作压力0.1MPa,他设计出来的流量只有40l/s,选了三台20L/S的水泵,两用一备.我觉得他算错了,他不承认,大家说说
跪求! 快速反应喷头与早期抑制快算反映喷头的区别!消防图纸设计为快速反映喷头,厂家发了货过来,和一般普通型的基本一样,只是中间玻璃管小一些,厂家说这就是快速反映喷头。 对此,我觉得有疑问,在网上找了半天,都只找到早期抑制型喷头的图片,因此,问一下各位同行,快速反映喷头和早期抑制快速反映喷头是不是一个东东?厂家发的货是真的快速反映喷头不?
求助各位,最近设计Imax影厅。影厅高度14.7m。吊顶高度13m。本人设计了两套方案消防炮,大空间智能型喷头系统。都给甲方否决了~他们非要用快速响应喷头。请问快速响应喷头能符合规范要求吗!
自喷规范对仓库采用K=200快速响应喷头时作用面积内同时开放的喷头数作了规定,但其作用面积是多少?如何计算其水量?按喷头数计算吗?请专家指教。
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。
消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提 供到管网,整个消防系统就开始工作了。 2、开式消防喷淋系统: 系统装有烟感或温度报警器,对烟气或温度进行检测,达到一定程度,探头会自动报 警,经主机确认后反馈到声光报警工作,通过声音或闪烁灯光提醒人们。同时联动排烟风 机开始排烟,并打开雨淋阀的电磁阀,在联
喷规中,用ESFR的基本设计参数中,为何没有作用面积,是不是同样也可以套仓库的设计参数如果按(比如仓库危险2及,作用面积300)那流量算出来好象不符?请不要灌水?
请问快速响应喷头的参数是多少?与K=80的标准喷头有何不同?不是早期抑制快速响应喷头,而是标准快速响应喷头。用于公共娱乐场所的。
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
对于大面积,高危险级的仓库内设置自动喷淋系统时所采用的一般为快速响应早期抑制喷头,若该仓库系统设计参数:仓库危险级II级,静空高度>9m,喷水强度为16L/min.m2时,作用面积300m2,其流量为Q=16x300x/60=80l/s,Q设计=1.33x80=106.4l/s,自动喷淋的水泵设计流量将会较大,该仓库亦相应7个水泵接合器(每个按15L/s计).不知该计算是否正确,请指教!
近期做一工程:仓库危险级II级,消防用水量80L/S,按规范使用快速响应早期抑制喷头。请教:1、K=200时,支管喷头特征系数B怎么计算?(本人计算为1.11,喷头最低工作压力 0.34MPa)。2、规范云:作用面积内开放的喷头数为12只。问:就是说,只计算作用面积面积内的12只喷头?但设计流量是否会偏低?3、质疑:给排水设计手册第2册《建筑给排水》第二版中,P145的特征系数法计算例题,支管特征系数直接给出0.184,(我计算为0.178),最不利点喷头的节点流量应该根据规范的计算公式,由喷头处工作压力计算啊,然后再求出特征系数是么?其他的设计手册也没有说出所以然。4、我在苏州,有快速响应早期抑制喷头的厂家可以和我联系,也许能提供一些帮助。谢谢,希望能够得到大虾的重视。
现有一店面,其中店面一角位于另一相邻建筑内,与大厅相邻,且属另一防火分区。问题1:红色云线处要加装密集快速响应喷头吗?问题2:快速响应喷头与快速响应早期抑制喷头的区别在哪儿?请高手指教,先谢了!
ESFR14(K=200)的早期快速响应喷头的下引配管应该是选用多少?第一次干这个,不是很清楚,请大神们指点指点!!谢谢!!
我是刚做水电深化不久,刚刚接到要求,对于会所吊顶空间按大于80cm的地方,需要设置上下喷头,这个在图纸上怎么体现呢,后续新增的费用多不多
喷头太小了,如果画完了修改就太费时了,有没有一个设置,就让喷头比例变大,每一次画就是那么大?不用画完了之后,再去一个个喷头修改?
对于仓库内设置的早期抑制喷头,流量按95L/s,主管DN200,换装布置,支管DN65,考虑每根支管同时启动4个喷头,现在有个疑问,两根主管间的DN65支管上最多能设置几个喷头,是12个还是可以做到多一些?依据是什么?个人觉得把支管当做干管来看待就应该可以没有每边6个的限制
各位前辈好,我这里有一些公寓的消防改造,一个房间长8米,宽4米,准备把喷淋改为侧喷,这种情况是不是必须要做两排相对的呢?可不可以改变什么因素只做一排,或者说还有更简单的设计方式,能最少就最少。麻烦看到的前辈解答一下,谢谢!