我的单位开重要会议时总要找个可以娱乐的大型会议中心,这次我们来到了温泉度假村。上午总是开会的最佳时间,一个领导讲完换另一个领导,看着一组组的对比数据,有人欢喜有人忧。我属于欢喜的那个组,平时努力把工作做好自然不会沦为忧愁组,晚上有抽奖活动,那就要靠运气了。下午是泡温泉的时间,据说这里的温泉富含偏硅酸、锂、硼、硒、铁、氟、锶等有益矿物质,可以减轻病痛、消除疲劳、焕发青春活力。我喜欢新鲜事物,迅速加入了泡温泉的队伍,闭着眼睛想象着保健、美容、护肤、疗养之类的功效,睁开眼睛看着自己还是老样子,我安慰自己只要能促进血液循环和新陈代谢就达到目的了。 度假村里随处可见善解人意的贴心设计,窗景的安排、室内灯光、床铺的软硬等细节都精心安排。回到房间我要把自己清洗干净,虽然温泉宣传得好,但要长期坚持,我还是担心那些矿物质附着在皮肤上,便到卫生间淋浴。淋浴器打开就是热水,不用调试水温,非常舒服。我问服务员淋浴系统是不是重新安装了,她说淋浴系统安装的就是优质产品,没有更新,
请下载
“恒温混水阀好用吗?”“恒温混水阀到底怎么样?”自从温控热计量走进千家万户以来,不少用户家里供暖问题层出不穷,大家都对温控装置——恒温混水阀的功效产生了怀疑。其实,供暖出现问题的可能性有很多种,其中,最大的可能性就是安装上出现了错误。
恒温混水阀的原理是通过温度传感器热胀冷缩的原理动作的,暖气片恒温阀是这样,太阳能恒温阀也是这样,那么,我们能不能把暖气片恒温阀安装在太阳能上使用呢?
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。 恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃
恒温混水阀是一种全新的装置,最适合用于公共浴室,关于它的使用方法、浴室管路设计的例子请下载本附件。
现在有一个宾馆共7层,给水采用无压变频水泵供水,热水采用热能宝贝向下供水,结果现在冷热水使用时不均匀,我采用的的方式为1、调节每个房间的截止阀,2、准备调节支管的阀门,又担心供水不行,请老师指教
最近在做一个安装工程,发现客房内的冷热水管全部采用的是PPR热水管,也就是红线标志的那种,以前没接触过,请教一下,可不可以冷热水管混用?是不是光用热水管就可以。 另外,室内热水采用PPR管后,是否还要进行保温,保温厚度如何确定?
空调冷热水共用一套系统时,由于热负荷一般小于冷负荷,供回水温差也较冷水大,故其流量要小,些时,管道中的水流是满管还是非满管状态?个人认为应该是满管状态,不过流速较冷水时小,想故热水泵的扬程也应比冷冻水泵小,大家怎么看?
本人以前做过设计,现在做甲方,但一直以来的冷热水管暗敷的问题总是解决不好.1.现在的住宅面积大,多为两卫一厨,如果是跃层或别墅,可能有三卫四卫等,而且用水点分散,管道从一个用水点到另一个用水点可能要穿厅或卧室等其他功能的房间;如果采用埋在找平层的做法,25cm的找平层可能无法隐蔽.2.如果卫生间或厨房的墙为剪力墙,又如何安装?3.增加找平层或墙面抹灰层肯定要增加造价.因为房间内抬高一个点,就意味着该层所有部位都要抬高,对于几万乃至十几万平方米的建筑来说,增加的成本不可小看.各位同行有何高见,请指教!!!
请教各位同行一问题,某个三十几米的高层办公楼,冷水采用无负压设备供水,热水需采用太阳能供热,空气源热泵作为辅助热源,屋面设置热水箱,请问,用水点冷热水水压采用何种措施做到压力均衡,谢谢。
如题问一下空调冷热水和冷凝水的固定支架的位置怎么确定??还有就是是否要设伸缩补偿器,如果设的话补偿器的伸缩量和位置又如何确定??
最近一工程中碰到一客户提出一问题,我们平时也很少留意到,就是恒温恒湿风柜的冷水盘管和45度热水盘管的间距,平时我们设计时只要总排数不超过8排就不会将两盘管分开,超过8排也只是为了清洗盘管才分开,这次冷盘是4排,热盘是2排,所以设计时两盘管几乎是连在一起,客户不同意,认为热辐射有可能影响冷凝水的形成,降低冷水盘管的效率,应将两盘管分开,至于分开多少,他也没有定义,另外热水盘管最好不放在滴水盘上方,我个人的经验认为面风速合理,热辐射的影响几乎可忽略不计,我厂生产的好多机房空调电热丝都是放在蒸发盘管上,那温度更高不是更严重,同由于本人查过好多标准和资料都没能找到相关的指引,希望在网上能得到各位行家的指点和帮助,谢谢。E-mail: yonghe@szptt.net.cn
1、机房侧的设计配置 1.1 冷水机组的选择和配置 钢铁厂中央空调冷水机组的选择应充分考虑厂内的能源配置情况,对于大多数钢铁厂而言,炼钢和其他工艺过程会产生大量的蒸汽,从节能的角度来说,在空调冷水机组的选择上应尽量考虑利用这部分蒸汽,所以对于有多余蒸汽的钢铁厂,在冷水机组的选择上应优先选用蒸汽型溴化锂冷水机组,对于相同制冷量的蒸汽型溴化锂制冷机组和电制冷机组而言,溴化锂机组可节电98%左右。 对于冷水机组台数的选择应尽量避免选用单台机组,在条件允许的情况下,可选用两台或以上的冷水机组,这样可不考虑备用机组,而且在负荷变化的情况下,可以关闭部分冷水机组,节约运行费用,可以使机组在较高的COP值下运行。冷水机组和冷冻水泵可采用一一对应的方式,如受机房大小的限制,也可采用多台冷水机组与多台冷冻水泵独立并联设置。这种布置方式有它比较明显的简洁﹑方便的优点,但是这种方式应注意在部分空调冷负荷的情况下,就有一部分冷水机组处于停开的状态,如果管理人员操作管理上的疏忽,未把停开冷水机组的管路上的阀门关闭,则冷冻水就会出现旁通分流的现象。冷水旁
我现在手上有1个高层住宅群的项目,由十栋21层的高层住宅组成(每层6户),分两个组团,每组团5栋,我将我的供水方案提出来,大家看看提些意见,讨论一下。冷水系统:市政压力0.4MPa(甲方提供),所以分为高、低区,低区1-9层为市政直接供水,高区10-21层,供水方式为水泵+水箱联合供水系统,每栋楼的屋顶设一生活水箱,(没有考虑变频供水的原因是:用户比较多,能量消耗大,而且以后频繁的维护工作也是个问题,仅仅个人意见,是不是一定需要改成变频供水还希望大家多多发表意见),每个组团设一个水泵房和一个消防水池,水泵房里设2台生活给水泵(供高区用,一用一备),两台消火栓泵,没有自喷系统所以没有自喷泵,水泵房里设2个45立方的生活储水箱供生活水泵吸水,消防水池设在室外地下。热水系统:采用2套换热机组,采用水-水换热,热媒是锅炉热水95度,换热器出水60度,根据和厂家共同计算,分为两套换热机组,每套各两台换热器,并联使用,分高低区供水,低区直接将市政冷水进行加热供到10栋楼的1-9层低区用户,换热器上加热水循环泵,室内采用单立管循环式;高区采用变频设备将换热间内
请问有没有自带混水阀的容积式电热水器? 就是一个剧场梳洗间 要用感应式的龙头 想加容积式电热水器 有没有热水器是进一根冷水出来直接是混好了温度的温水的? 我想使用水温38度 需要热水器内部加热到70度 出水是38度的 要是直接加热到38度的那种我怕水量不够了谢谢
红宝书中对塑铝稳态复合管的热伸缩及支架要求并没有说得很清楚P1980-1981,比如:1、”对安装距离较长的管道,应充分利用转弯等自由臂补偿管道的伸缩“,距离多长算较长?2、使用方形补偿器或利用转弯等自由臂补偿管道时固定支架要设置在什么位置?是不是设置在直管道的中点?在两个固定支架的中间是不是全要安装活动支架?在国标图集中只找到滑动支架,那滑动吊架如何做?3、“标准固定支架,可以用为主固定支架,设置在受力较大的位置”,哪里属于受力较大的位置?4、“标准固定支架之间的最大间距,一般应控制在40米以内”这个距离是不是对于连续的固定支架与非连续的固定支架都适用?5、”支管与干管、支管与设备或干管与设备连接时,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,为什么不能用T形三通?6、“支架的设备不应影响管道的正常位移与使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充许的范围内",这个最大的位移量是多少?7、两个伸缩示意图中L可不可以理解为最大20米?示意图中自由臂要不要考虑伸缩?
按照新的GB50189-2015要求,空调冷热水系统的耗电输冷热比需要标注在施工图设计说明中,但是这个值大家以前基本都不会算的,我检查了以前的一个项目,热水循环泵的计算值达不到标准的要求,差距很大。有同行碰到这个问题吗?
一个空调系统内的部分区域,当需要使用与系统不一样的温度或温差时,采用换热器好,还是采用混水阀好?如果采用混水阀与二次泵,那么水泵与混水阀的关系如何?水泵在前还是混水阀在前?