看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]
JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范.rar ] JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规程.rar
施工现场临时用电安全技术培训课件
这是今年最新的安全技术规范 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范.part1
对施工临设是指导性规范或依据
施工现场用电安全技术交底
施工现场临时用电安全施工设计要点一、编制说明根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时
内有全部施工用电内业与2005施工用电规范
施工单位在施工前必须编制施工组织设计,设计中还应当包括施工现场临时用电方案。临时用电方案直接关系到用电人员的安全,也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》规定:临时用电设备在5台及5台以上或者设备总容量在50KW及50KW以上者,应当编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总量在50KW以下者,应当制定安全用电技术措施和电气防火措施。
施工现场临时用电安全技术图解(中建股份建筑事业部)
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
施工现场临时用电安全技术规程
施工现场临时用电安全技术规程专题,为您提供施工现场临时用电安全技术规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工现场临时用电安全技术规程 相关的专业交流讨论,更多施工现场临时用电安全技术规程相关内容请访问