摘 要:本文介绍施工场地狭窄,附近旧建筑物地基软弱的情况下,深基坑采用钻孔桩内支撑与摆喷联合支护的施工方法。 关键词:内支撑,钻孔桩,摆喷,深基坑,检测。 一.前言 佛山市第二人民医院兴建的综合楼工程二层地下室,开挖深度达到9.70m,东、北侧为 旧建筑物,临边离基坑仅有3~5米,南侧管线繁多,地质以砂层为主,水量丰富,为确保医 院仪器设备不受影响,附近旧建筑物(其中一幢为天然基础)的使用安全,通过整体考虑设 计四周采用钻孔灌注桩,混凝土内支撑,三重管法摆喷止水帷幕的联合支护方法,由于设计 方案选择正确,精心施工,基坑开挖后达到使用要求。 二.工程地质情况 根据钻探揭露现场地其由人工填土每四纪冲积封、残积土及第三纪风化基岩组成,风化 基岩组成,风化基岩上覆松散土层厚度18.30~21.40m。具体分层如下: 1.杂填土:分布全场地。层厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由红砖块、瓦砾、建筑 余泥、砂土等组成。很湿~饱和,轻度压实~压实。 2.粉土:第四纪冲积土,层厚2.30m,土层呈褐黄色
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-21 09:19 编辑 一、基坑开挖施工准备 ① 建筑物位置的标准轴线桩、水平桩及灰线尺寸,已经过复核。 ② 决定挖土方案,包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。 ③ 障碍物和地下管道已进行处理或迁移。 ④ 排水或降水的设施准备就绪。 1 工艺流程放线→挖土、挖基坑周边地面截(排)水沟→修边坡→维护坡面→挖土至坑底面设计标高→挖基底周边排水沟、基底找平。 2 施工注意事项 ① 基坑开挖,在有水平标准严格控制基底的标高,标桩间的距离≤3m,以防基底超挖。 ② 在地下水位以下挖土,必须有措施、有方案。 ③ 土方工程一般不宜在雨天进行。在雨季施工时,工作面不宜过大。应逐段、逐片地完成,并应切实制订雨季施工的安全技术措施。 ④ 为减少对地基土的扰动,机械挖土应在基底标高以上保留200~300mm左右,以后用人工挖平清底。所有预留厚
基坑土钉墙支护施工方案
深基坑施工方案评审资料
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
论文简介:根据基坑支护设计特点,基坑支护及土方开挖施工总体施工顺序如下:场地进行平整→临设、洗车槽→支护桩、旋喷桩、→土方开挖、放坡喷锚、凿除桩头→冠梁、施工→土方开挖、放坡喷锚、锚索、环梁施工→开挖至基坑底。 投稿网友:fenglongzhexing 上传时间:
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
为保证既有线行车安全,基坑开挖采用挖孔桩防护。
地下二层深基坑施工方案
相信很多朋友和我一样接触深基坑内撑体系不是太多.现上传现场施工资料,给各位一个感性认识,了解深基坑内支撑施工.与各位共同学习.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-28 06:55 编辑 ]
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
该基坑开挖深度约9.86 m,宽约19.8 m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求,参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合的降水方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:57 编辑 ]
求一基坑喷锚护壁的施工方案!谢谢!
基坑锚杆支护施工方案计算书
基坑内支撑结构中钢立柱由4个等边角钢(一般为∠100*100*10)组成格构式,请问哪位有格构式钢立柱的计算书呀?计算内容:强度、稳定性、刚度。请搞过内支撑结构设计的同仁发个计算书例子,以学习,谢谢!我的QQ459152858
基坑内支撑施工方案
基坑内支撑施工方案专题,为您提供基坑内支撑施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑内支撑施工方案 相关的专业交流讨论,更多基坑内支撑施工方案相关内容请访问