防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
] 防水混凝土施工作业指导书
快到五一节假日,所以开工快线君非常雀跃,觉得这是个非常好的周末,趁此分享最近看到的一篇文章,有不妥之处随时可以拍砖过来。 防水混凝土工程质量除精心设计、合理选材外,关键还要保证施工质量。对施工中的各主要环节,如混凝土的搅拌、运输、浇筑振捣、养护等,均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工,以保证防水混凝土工程的质量。 防水混凝土工程的模板应平整且拼缝严密不漏浆并有足够的强度和刚度,吸水率要小。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿混凝土墙固定模板,当墙高需要用螺栓贯穿混凝土墙模板时,应采取止水措施。一般可在螺栓中间加焊一块100mm*100mm的止水钢板,止水钢板,阻止渗水通道。 为了阻止钢筋的引水作用,
钢筋混凝土结构自防水是工程防水的重要防线,具有造价低廉、工序简单、施工方便、材料来源广泛的特点,因而被最优先采用。设计应注意结构厚度不应小于250mm;可根据条件适当选择较厚的壁厚和避免选用过高强度等级的混凝土,以增强结构的抗渗能力和降低施工水化热。混凝土结构自防水质量控制的关键在于做好施工选材和一系列防裂措施。 (1)防水混凝土的选材: 1>水泥:宜选用普通硅酸盐水泥(火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥),如采用矿渣硅酸盐水泥,则必须掺用高效减水剂以降低泌水率。 2>砂石:除应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》外,尚应符合石子最大粒径不宜大于40mm,泵送时其最大粒径应小于输送管径的1/4;所含泥土不得呈现块状或包裹石子表面,含泥量≤1%,吸水率≤1.5%,不得使用碱活性骨料。砂宜选用中砂,含泥量≤3%。 <
防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。自愈合防水系统,其核心是在混凝土中掺加或刷涂水泥基渗透结晶型防水材料,严格控制施工和维护过程,以达到防水(防渗)的目的。在自愈合防水系统国标图集19CJ40-46《建筑防水系统构造(四十六)》中,关于地下工程底板防水有三种构造形式:
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防
地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。
1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
大体积混凝土指的是小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构。大体积混凝土近年来在地下工程中的应用有明显增多。由于水泥水化热的作用,大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,造成大体积混凝土有较大的内外温差,当内外温差超过40℃,混凝土表面会出现较明显的温差裂缝。随着混凝土强度的增加,水泥水化作用逐渐减弱,水化热减少,混凝土温度降低,混凝土的体积产生收缩,如混凝土受到外界约束条件的作用,如地下室底板混凝土受到垫层的约束,混凝土不能自由收缩所产生的收缩应力也可能会使混凝土开裂。因此必须根据厚度、水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素来考虑水化热作用,采取措施尽量减少水泥水化热,推迟放热高峰出现的时间,并进行良好的保温保湿养护,使混凝土硬化过程中产生的温差应力小于混凝土的抗拉强度。 1.在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度,充分利用混凝土的后期强度来降低水泥的用量。 2.采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等掺合料;掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。
如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严