请教大家一下,本工程基础部分采用桩基承台,承台梁高850,基础底板厚度350(带地下室),基础底板与承台梁顶一平,请问基础底板钢筋可否按照梁板式筏板的相关构造?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-8 08:58 编辑 以前老是搞混淆,总是认为承台基础就是独立基础。请教高人,二者到底有什么本质的区别?
目 录1.编制说明及依据 2.工程概况 3.施工部署 4.施工程序及主要施工方法 5.施工人员、材料、机具使用情况 6.质量保证措施 7.安全、环境保证措施 8.成本控制 1.编制说明1.1 编制说明 为了保证工期和质量,结合图纸的工程量和我公司同有施工人员的技术能力,我们参照一些相关规范、图集和《施工手册》,编制了本施工方案,本方案主要针对基础钢筋、模板、砼和承台及下柱钢筋、模板、砼等工作内容来编制。1.2 编制依据1.2.1 中国五环公司设计的氨罐土建施工图一套(共4张)。1.2.2 现行相关标准、规范和图集。1.2.3 《建筑施工手册》(第二版)1.2.4 业主要求1.2.5 相关法律、法规1.2.6 我公司执行的相关文件
桩基承台基础中,桩对承台冲切《基规》8.5.17条中,规定a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0, 由此可以推出λ0x满足0.25~1.0的要求。问:按式8.5.17-1计算时a0x的代入值是否还需要满足a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0的要求?《桩基规范》中,5.9.7条第3条款,只是规定了λ0x满足0.25~1.0的要求,未说明a0x,a0y的要求,此处a0x,a0y是否还需要考虑a0x<0.2h0时,a0x=0.2h0,a0x>h0时,a0x=h0?感觉2本规范规定不一致啊,请高人解答。
此链接通俗易懂,零基础亦能理解,求粉!——节操帝
原勘探报告下无地下水,地下15米深,现发现有一个承台下部开挖后不停地往上冒水,正好是承台桩部位,怀疑打桩时打穿了一个透水层,其它承台均未发现。水不停往上涌,水量还不小,得一台水泵不停抽才行。承台上面还有80cm的筏板基础,想请教各位有无好的办法解决这个问题,这个承台和筏板基础该如何解决。现在的临时措施时,承台里挖了一条小沟,将水引导外面砌了一个砖井不停地抽水。个人初步的想法是在承台下的挖的小沟回填石子引流,在下沟上做盖板,这样可使承台可以浇筑,并在承台下部形成流水通道,在外侧的水井也下挖下去,埋护筒下去抽水,护筒上留阀门后面封井。不知有无其它好的办法,请告知,谢谢。
总建筑面积1506.39㎡,总占地面积598.34㎡。首层层高为9m,首层6m处局部设夹层;二层层高10m,二层5m高处局部设夹层。本工程基础为预应力桩+承台基础,主体为钢筋砼框架结构。高支模脚手架搭设计算高度:8.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 10:40 编辑 ]
独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆
我最近遇到一个异型设备基础,下半部分小,上半部分大,不规则的形状,并且是在已施工的框架中进行。请问模板应该采用什么形式的,砖胎模可行?还有就是怎样进行上半部分的施工?
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。
承台和基础梁的土方承台是挖基坑基础梁是挖沟槽都要放坡沟槽长度是计算到承台边还是基坑边好像是计算到承台边,那不是沟槽挖土多算了另外沟槽教密,合并的土方大于大开挖,那么这个土方计算套什么定额,挖土方,沟槽,基坑吗
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-10 14:33 编辑 承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。 现有以下三个想法,请大家点评一下: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
35米升降式高杆灯基础施工设计方案谢谢大家
专项施工方案---塔吊基础施工方案(教学版)
1. 施工工艺及方法 1.1 基坑开挖总体施工方案
一、基坑放样:1. 首先根据承台底面尺寸及埋置深度、地址水文条件、机具布置等确定基坑开挖的尺寸。2. 基坑边坡线的确定:①根据承台及基坑底平面尺寸,将基坑底平面轮廓线测设到地面上;②沿地面上的基坑平面轮廓线的四条边方向进行断面测量;③确定开挖边桩;④将开挖边桩测设到地面上,并撒上白灰线连结各边桩,此封闭线即为开挖边线。二、承台基坑开挖
一、准备工具 在安装承台模板之前,首先就要准备好木工施工队常用到的工具,如:钉锤、敲棍、线锤、扳手、手电锯,铁丝等,(扳手针对钢模板),(手电锯针对木模板)
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
独立承台基础施工方案
独立承台基础施工方案专题,为您提供独立承台基础施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立承台基础施工方案 相关的专业交流讨论,更多独立承台基础施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题