苏州某电子厂房机电安装施工组织设计
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
电子厂房设计依据什么规范?电子厂房的属于工业建筑,应该不属于公共建筑。关于EMS工厂设计需要遵循什么规范和文件要求,大家探讨一下!还有EMS工厂设计需要注意哪些问题?
厂房地上二层局部单层,建筑面积195,780 m²,建筑总高24.750m,局部单层高24.60m自士0.000至屋面女儿墙顶),建筑层高首层6.3m,二层6.3m,二层6. 3m,局部层高18.900m室内地面士0.000相当十绝对标高+5.350m,室内外高差0.900m;工程结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-27 18:06 编辑 ]
目 录第一章 编制说明 3第二章 工程概况 4第三章 施工部署 10第四章 主要工程项目的施工方法 24第五章 保证工程质量措施 77第六章 安全生产管理措施 105第七章 文明施工措施 124第八章 进度控制措施 128第九章 其它保证措施 132 某厂房工程施工组织设计第一章 编制说明第一节 编制依据本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制:1、xx工程有限公司颁发的“xx工业园x号厂房工程招标文件”。2、xx设计研究院设计的xx工业园建筑、结构、给排水、电气施工图。3、xx市建设局文件《xx市建设工程现场文明施工管理办法》。4、地震出版社出版
我想请教:1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
上传一个施工组织设计供大家参考!
随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。 本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。 1、电源系统接地: 该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按
这个还不错,投标人可以借用这个模板
图纸简介: 电子厂厂房标准装修设计图。包括动力电路,照机电路,机台生产线摆放等等 投稿网友: zsyfs 上传时间: 2013-10-29
 1、电源系统接地:该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这
我是新做洁净空调的,正在做韩国的电子厂房,10000级,设计了270多台FFU,所以无论是送风还回风,已及FFU自循环风的管道都非常的大,给施工造成了很大难度,并且质量得不到保证.所以我想请各位前辈能否指教,设计的原理,例如FFU的选择了,送风量的确定,循环风速以及回风墙上的回风板的数量等等设计过程,如果有这方面的设计说明书能借给我就更好了!还有更衣室里面设计自循环风(不用过滤器的)是什么意图?谢谢大家的帮助
调检车间钢结构厂房施工组织设计,本人刚完成的 :(
我想请教:1.电子厂房的净化空调采用组合式空调机组还是其他的专用的机组?2.如果采用组合式空调机组?冬季加热采用热水? 夏季的二次加热采用电加热?两个加热段是合用的吗?3.还有现在洁净厂房设计规范的洁净级别1级、2级、3级、4级、5级、6级等和以前说的100级、1000级、万级、十万级、三十万级是什么关系?4.末端只采用普通的高效过滤器就可以吗?
本人刚刚走出校园,进了搞净化电子厂房的工程公司,由于经验尚浅,请前辈能帮帮小弟,有完全的样本能给我参考参考,在此谢过先:)
急须电子厂房的工艺管道的施工工艺,哪位大哥能提供一份?先谢谢了!
某工程的施工组织设计和电子图纸,下面几楼都是。欢迎下载,别忘记顶一下啊,谢谢了。全下载后放在一起。
大型群体工程,由12个单项工程组成,独立基础,框架结构+钢结构,总建筑面积达15万平方米。本工程招标范围:整个工程项目的土建工程(所有钢筋混凝土结构及构件、砖及砌块墙体及其粉刷、混凝土屋面及其防水系统,幕墙、外墙上的门窗等)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-21 09:16 编辑 ]
某电子厂房洁净空调设计
百级电子洁净房施工组织设计