地下连续墙和锚杆施工(1)地下连续墙地下连续墙是在地面上采用专门的挖槽机械,沿着新开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水F混凝土,筑成一个玻璃钢格栅单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重和挡土结构。(2)锚杆土层锚杆简称土锚杆,是在地面或深开挖的地下室墙面(挡土墙或地下连续墙)或基坑立壁未开挖的土层钻孔或掏孔,达到一定深度后,或在扩大孔的端部,形成球状或其他形状,在孔内放人钢筋、钢管或钢丝束、钢绞线或其他抗拉材料,灌入水泥浆或化学浆液,使其与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。 转自玻璃钢格栅产品网站http://www.jylthb.com/html/prod
这是一部很基础很易懂的地下连续墙视频教程,共三部分,有兴趣的朋友请完整看完!另外,有人说这种施工工法已经淘汰了,大家怎么看?
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
施工工艺如下:一般使用液压抓斗(或机械抓斗)和冲孔桩机进行联合成槽作业.抓斗抓土。冲孔桩机入岩并修边,形成具有一定长度、宽度、深度的单元槽段,然后在槽段内放入预先制好的钢筋笼,灌注水下混凝土筑成墙段。如此连续施工,使各墙段相互连接形成一道完整的地下墙体,作为挡土防渗的施工支护结构,或(兼)作为承重的永久性地下结构。施工前,应具备详细的地质条件资料,其内容包括:一、 土层的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有无承压水)及变化情况,是否具有腐蚀性等;三、 基岩的构造、岩性、风化程度和层厚度,是否存在溶洞、断层破碎带等。由于成槽机械和浇筑设备的限制,地下连续墙的最小墙体厚度为600mm~~~~~~
我们工地现在正在施工地下连续墙,现在这套施工工艺我基本上已经掌握了,但是还有一些比较细节性的、规范性的东西需要和各位广大朋友探讨一下,如果各位需要图片,我随时可以上传,望广大建筑爱好者一起加入我们的研究行列!从明天开始,我将陆续更新各位对地连墙相关的照片,各位同仁积极关注一下哦......
作为基坑围护结构,主要基于强度、变形和稳定性三个大的方面对地下连续墙进行设计和计算,强度主要指墙体的水平和竖向截面承载力、竖向地基承载力; 变形主要指墙体的水平变形和作为竖向承重结构的竖向变形;
地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,
地下连续墙的施工,需预留如图所示的圆形灌浆孔,灌浆孔内不能有纵向钢筋穿过,由于水平钢筋排数多,怎么采取构造措施保证水平钢筋连续的前提下预留灌浆孔?
更多资讯关注:
&nb
施工模块 → 地下连续墙 在【管理模块】的【功能管理】选择【地下连续墙】功能添加到Revit界面。 使用【地下连续墙】功能,快速布置各种类型的地下连续墙。 1.直接用线绘画轮廓线,右击鼠标执行生成“地下连续墙”。 2.更多类型,在建模助手【管理】→【有求必应】中提需求哦~ Revit施工插件:一键生成【地下连续墙】
本帖最后由 lardice 于 2013-8-13 06:59 编辑 地下连续墙就是地下室普通基坑的围护和地下室外墙的挡墙。为了充分利用城市空间,节约工程造价,使地下连续墙既作为地下室基坑的挡墙,又作为地下主体结构的一部分,即所谓的“两墙合一”。导墙制作导墙作用:在地下连续墙成槽前,应浇筑导墙及施工便道,导墙制作必须做到精心施工,导墙质量的好坏直接影响地下连续墙的轴线和标高,导墙的作用是为成槽设备导向、存储泥浆稳定液位、维护上部土体稳定和防止土体坍落。关键要求是必须座于原状土上。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-13 20:40 编辑 为确保地下墙的施工质量,必须认真做好下列关键工序质量控制工作: 一、槽段成槽开挖垂直度质量控制 为达到地下墙的垂直度要求,在成槽前调整好成槽机的水平度和垂直度。成槽过程中,利用真砂成槽机上的垂直度仪表及自动纠偏装置来保证成槽垂直度。 初始挖槽精度对整个槽壁精度影响很大,要求分包单位在成槽过程中遵守:抓斗入槽,出槽应慢速均匀进行,严格控制垂直度,确保槽壁及槽幅接头的垂直度符合设计要求。 成槽时,避免在开挖槽段附近增加较大地面附加及振动荷载,以防止引起槽段坍塌。成槽过程中,应加强观测,如发生较严重局部坍塌对环境造成影响时,应将槽段及时回填后经处理重新开挖成槽。成槽机掘进速度不宜过快,以防槽壁失稳,当挖至槽底2~3米左右,应用测绳测槽,防止超挖或少挖,并进行泥浆置换和泥浆质量检测。 规范规定地下连续墙垂直度≯3‰,成
第一步 导墙施工第二步 泥浆系统 泥浆池
我公司是专业从事地下连续墙和防渗墙施工的单位,拥有三台成槽机(液压抓斗),经验丰富,员工训练有素。希望有机会能和贵公司合作,我们将提供性能优良的设备和优质服务!欢迎光临我们的网站。公司网站:WWW.kailide.cn 联系电话:13376811988 杭州凯力得施工设备租赁有限公司
我公司是专业从事地下连续墙和防渗墙施工的单位,拥有三台成槽机(液压抓斗),经验丰富,员工训练有素。希望有机会能和贵公司合作,我们将提供性能优良的设备和优质服务!欢迎光临我们的网站。公司网站:http://www.kailide.cn
我想和大家共同讨论一下有关地下连续墙施工方面的一些问题,我们公司今年在上海陆家嘴金融贸易区做了一项地下连续墙施工,以前没有做过缺乏实践经验,希望做过给点指导,我将会上传一些方案,供大家讨论。请大家不吝赐教!