首页 课程 资料 论坛
  • Midas分析大体积混凝土水化热

    施工大体积混凝土时,如不进行施工控制,混凝土将出现有害裂缝。本文章介绍了如何使用“Midas”做大体积混凝土水化热分析。

  • 大体积混凝土水化热方案计算单

    大体积混凝土水化热方案计算单

  • MADIS gen或者是fea分析大体积混凝土水化热

    小弟刚刚接触MADIS软件,现在想要应用MADIS GEN或者是MADIS FEA来对大体积混凝土柱进行热分析,求高手指教一下,万分感谢啊,小弟的QQ:1574078142

  • 关于大体积混凝土的定义

    规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗

  • 在谈"大体积混凝土".

    以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;

  • 再谈"大体积混凝土".

  • 再说大体积混凝土的定义

    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?

  • 大体积混凝土后浇带的应用

    本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。

  • 大体积混凝土测温怎么测?

    求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?

  • 大体积混凝土施工与措施

    大体积混凝土施工与措施

    摘要:简要介绍了建筑 建筑大体积砼的特点及对大体积砼砼工程的研究中所取得的成就,介绍了大体积砼结构裂缝产生的原因,并以材料、施工、设计、和维护四个方面进行综合解决,并提出了预防和和减少砼裂缝的一般方法和施工中所要注意的几个问题。关键词:大体积砼、裂缝、预防、控制一、建筑工程大体积混凝土的特性对于大体积混凝土,目前国内尚无一个确切的定义。日本建筑学会标准(JASS5)规定:“结构断面最小厚度在80㎝以上,同时水化热引起混凝土内部的最高温度与外界气温之差预计超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土”。美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。 近十几年来,由于高层建筑的发展,其基础多采用了箱基、筏基等大体积混凝土,具有以下几个特点:(1)混凝土设计强度较高,单方水泥用量较多,水化热引起的混凝土内部温度较一般混凝土要大的多;(2)结构断面内配筋较多,整体性要求较高;(3)基础结构大多埋置地下,虽然受外界温度变化的影响较小,

  • 关于大体积混凝土裂缝的探讨

    摘要: 施工当中难免遇到裂缝的 问题 ,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会 影响 结构的安全。本文主要介绍裂缝的产生及防治。 关键词: 大体积混凝土 裂缝 建筑裂缝 分析 一、 裂缝简述: 施工当中难免遇到裂缝的问题,一般人们首先想到的是结构问题,但也不全是这样。有时裂缝只是建筑表面的现象,它并不会影响结构的安全。 二、 裂缝的形成: (一) 墙体裂缝: 1、 沉降裂缝: 由于地基的不均匀沉降,使砖砌墙体表面产生一些不同性质的裂缝。由于砖混结构一般性裂缝(除严重开裂外)不危及结构安全和使用,往往容易被人们忽视,致使这类裂缝屡次发生,形成隐患。当地震及其他荷载作用下,容易引起提前破坏,所以应采取有效措施减少和防止裂缝的产生。 1) 现象: a、 斜裂缝一般发生在纵墙的两端,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上 发展 。由于横墙刚度较大(门窗洞口较少),一般不会产生较大的相对变形,所以很少出现这类裂缝。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,宽度下大上小,常常在房屋建成后不久

  • 大体积混凝土配筋的困惑

    本人曾经做过很多类型的设计,包括水工 市政 房建,发现在水工领域,只要碰到复杂结构问题,如进水塔、闸墩等,首先就确定结构尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,从来也不管配筋满不满足要求,顶多用有限元软件分析下。而房建这一块,对配筋就很讲究了,不知道为什么会这样?

  • 求助:大体积混凝土施工:)

    在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)

  • 关于大体积混凝土实验照片

    关于大体积混凝土实验照片

    大体积混凝土实验照片,用于防辐射

  • 大体积混凝土裂缝的修补

    坞底板裂缝修补

  • 大体积混凝土的开裂及防治

    大体积混凝土的开裂及防治

  • 【分享】大体积砼水化热最大温升估算

    【分享】大体积砼水化热最大温升估算

    大体积混凝土与普通混凝土的区别表面上看是厚度不同,但实质的区别是大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,容易造成内外温差过大,所产生的温度应力使混凝土开裂。因此判断是否属于大体积混凝土既要考虑混凝土的浇筑厚度,又要考虑水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素,比较准确的方法是通过计算水泥水化热所引起的混凝土的温升值与环境温度的差值大小来判别。一般来说,当其差值小于25℃时,所产生的温度应力将会小于混凝土本身的抗拉强度,不会造成混凝土的开裂,当差值大于25℃时,所产生的温度应力有可能大于混凝土本身的抗拉强度,造成混凝土的开裂,此时就可判定该混凝土属大体积混凝土,并应按条文中规定的措施进行施工,以确保混凝土不开裂。[ 本帖最后由 gdqbx 于 2011-5-29 00:32 编辑 ]

  • 大体积混凝土水化热温升 与裂缝控制探讨

    孙克平 工程师所作,大家喜欢的可以下

  • 【参考】无渣轨道特大桥大体积混凝土承台水化热计算(手工)

    本计算完成全部是手工,到目前为止,好像还没有看到用软件来完成这项工作的。因为这项工作输入的数据量相当大。当手工进行时,就可以从很多数据中取一个就行了,但软件必须把所有要可能用到的数据全部换成数据库,工作了是很大的。所以现在采取手工计算的还很多。 本计算完全是实用项目,当混凝土完全浇筑完毕,通过手工现场散热管水稳测试,还比较接近设计温度。当然,计算中有许多模拟的参数和一些经验取值,这些都要靠有一定经验的人来确定。承台水化热的计算,首先当然是模拟的,因为只有模拟得非常接近真相,才能反映计算结果的实用性、科学性。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-4-11 19:21 编辑 ]

点击加载更多

大体积混凝土水化热

大体积混凝土水化热专题,为您提供大体积混凝土水化热相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土水化热 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土水化热相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度