求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?
大体积混凝土施工规范.pdf
咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
中华人民共和国国家标准 GBP GB××××——××××大体积混凝土施工技术规范Technical code for Mass Concrete Construction征求意见稿200×—××—×× 发布 200×—××—×× 实施 1 总 则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。1.0.2 本规范适用于混凝土结构施工中预计会因温度和收缩引起混凝土体积变形而产生有害裂缝的大体积混凝土工程施工。1.0.3 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工。1.0.4 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语符号2.1 术语2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构实体最小几何尺寸不小于1m,体积大于1000m3,或预计会因混凝土中水泥水化热引起的
摘 要:本文通过对大体积混凝土整个施工过程的大体论述,并针对各个施工步骤提出了质量控制要点,希望能够引起施工单位对大体积混凝土施工质量控制的重视,通过理论论证和凭借以往施工经验来提高施工质量。 关键词:绝热温升;配比;试配;测温;养护 近几年来,大体积混凝土的使用在高层建筑基础厚筏底板中较为常见,由于近几年来中高层建筑使用大体积混凝土很普遍,因而施工单位大体积混凝土浇筑、测温及养护手段也随之完善,施工技术也较为成熟,随着大体积混凝土施工技术的不断完善、成熟,施工难度同时也在降低。 正是由于大体积混凝土的普遍常见,在这段时期,施工单位对大体积混凝土的施工重视程度降低,套用和单凭经验主义也较普遍,施工管理人员的质量控制意识松懈,放松了对大体积混凝土监测、监控工作,在大体积混凝土的浇筑、养护工作中,也较为随意,没有足够的重视。因而,就大体积混凝土的施工,本文提出质量控制措施方法,希望对现场施工起到一定的指导作用,能够引起对质量控制的重视。 一、大体积混凝土的定义 在确定什么情况属大体
用最高温和最低温求平均数作平均温度 但是说零度以下的不计 那最低温度若是低于0度 平均温度要怎么求呢 是还用最高加最低除以2还是最高加0除以2 求了解的给解答下 谢谢!
结构规范 大体积混凝土施工规范
平面上怎么布置啊 间距有没有要求?还是多大平方范围内布置一个
测温是保证大体积混凝土施工质量有效手段之一,但传统测温手段效率低下,需要人工在规定时间内到现场测量记录温度数据,有时可能错过最大里表温差时点,从而埋下隐患。基于NB-LOT的云模式混凝土测温记录仪可以解决此问题,可自行设定测温间隔,具有报警功能且可以在手机端或电脑端随时查看测量数据,及提供功效又降低工程质量隐患。
大体积混凝土实验照片,用于防辐射
在工地上遇到个大体积混凝土施工问题,请教各位大侠一下:人防的底板是60cm厚人防长度208m设了5个后浇带,现在为了施工方便,施工单位和设计协商把后浇带改为加强带,2m后浇带的地方放14%的膨胀剂,其他地方放10%的膨胀剂,不知哪位大侠知道,这样做对控制裂缝的作用大不大?加了膨胀剂是不是对混凝土的强度有影响?请指教:)
坞底板裂缝修补
大体积混凝土的开裂及防治
本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。
大体积混凝土测温记录规范
大体积混凝土测温记录规范专题,为您提供大体积混凝土测温记录规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大体积混凝土测温记录规范 相关的专业交流讨论,更多大体积混凝土测温记录规范相关内容请访问