1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
110kV变电站2号主变扩建工程,包括:新增三相变压器1台,有载调压,其型号为:SZ10-40000/110型;110kV干式电流互感器4组,其型号为:LGB-110;110kV隔离开关11组,其中有6组产品型号:GW4C—126/2500型、有5组型号为:CR11-MH25R;110kV 电压互感器2组型号为: SVS123;110kV断路器1台,型号:3AP1-FG 145kV;10kV高压开关柜(XGN2-12(Z)系列)共22面;主控室保护控制屏35面;电容器补偿装置2套;电力电缆YJV-10。:)
防火封堵是预防电缆火灾的发生及阻止火焰延燃、小动物进入、有毒烟雾扩散、潮气进入的有效举措,是变电站消防系统中不可或缺的组成部分。对电缆竖井及穿墙孔洞必须进行严格封堵。若封堵不严,极易发生小动物进入造成短路, 严重时将造成大面积停电,影响电网安全稳定运行。因此,在变电运维管理中, 优化电缆防火设计和封堵方案,最大限度的减少由于电缆着火、小动物进入引发的事故和因封堵不严引发的端子受潮,对保护变电站的设备安全,提高供电可靠性具有重要意义。 变电站封堵原因分析和解决措施 一、原因分析 (1)堵料自然损坏。变电站端子箱内堵料大多采用有机油泥堵料,由于自身性质较软,在使用中底部空洞大时无法承受自身重量。空洞较大时容易下沉,严重
山东某500kV变电站全套施工方案
因为最近在做35KV变电站的开工报审资料,需要专项施工方案,由于本人新手,特来求求各位叔叔阿姨大哥大姐帮帮忙,谁有35KV变电站的专项施工资料(电气安装,架线安装,土建工程)给我一份做参考,谢谢........邮箱597387954@qq.com(加我Q,我向您请教)或留下你的QQ我与您联系,不胜感激
220kV变电站工程,站内主要建筑物有主控楼一座,建筑面积637.1m2,配电楼二座,建筑面积合共约1548m2。本站的照明工作包括:一、配电楼、主控楼里面的各种照明、空调、抽风机、插座及检修箱等的安装施工;二、全站的户外照明及检修箱等的安装施工。三、直流事故照明的施工。
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
各位师兄师姐 指教下 看看做的全不全
某110KV变电站为新建变电站一座,围墙内占地面积4.18亩,建筑总平面积2475平方米。安装5万千伏安主变2台,电压等级110/10,110KV GIS共9个间隔,10KV开关柜26面,电容器4800千乏2组,接地转角变1000千伏安2台,消弧线圈900千乏2台,变电站按无人值班站设计,采用计算机监控系统。其中主变压器:最终3×5三相双绕组自冷有载调压变压器,电压等级为110/10千伏,本期2×5万千伏安。110千伏出线:规模2回,本期2回。10千伏出线:规模36回,本期13回。无功补偿:规模6组4800千乏,本期2组。
220kv变电站电气施工组织设计
当今社会不断飞速发展,先进的现代化设计以及施工技术,也随之得到了空前的发展,在我国现代社会实践当中得到了广泛的运用,由此我们可以看在实践工作中,针对工程施工当中所体现出来的协调配合性,随之显得越来越重要。因此,我们在实践工程当中,对于土建施工和电气安装之间的配合,就需要全面合理的进一步加以优化,从而将整体实践工程中可能出现的问题有效的加以减少,这样能够全面有力的保障工程的竣工质量以及施工进度。 一 变电站工程建设前的准备工作 在变电站工程建设前期的准备工作中,设计是一个很重要的环节,随着目前电力系统对工程建设和物资采购的标准化、集约化管理的加强,对设计的标准化和准确性也提出了更高的要求。在土建施工图设计前,必须由电气设计人员对土建设计提出技术要求,例如开关柜的基础型钢预埋;电气设备和线路的固定件预埋,这些要求应在土建结构施工图中得到反映。土建施工前,电力安装技术人员应会同土建施工技术人员共同审核土建和电气施工图纸,以防遗漏和发生差错,电气安装技术人员应学会看懂土建施工图纸,了解土建施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式,并仔细校
澄江220kV变电站沙村110kV间隔扩建施工方案
结合实例,解读变电站电气工程施工的工艺做法。主要从以下七大方面: ① 设备安装 、 ② 母线安装
一、单元项目的质量控制 由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。 二、变压器安装质量控制 变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否
图纸简介: 一套变配电所全套电气施工图,图纸主要内容为:配电室平面布置图,电缆沟平面图,照明平面图,接地平面图,高压一次系统图,不含二次图。希望对大家有所帮助 投稿网友: heipai11 上传时间: 2014-06-30
图纸简介: 本图35kV新建变电站电气一次施工图,图纸内容齐全,抱住:总平面图,断面图,一次系统图,变配电室平面布置图等. 投稿网友: online1939 上传时间: 2014-06-03
110kV佳山变电站电气安装激战正酣 8月初,安徽地区不断出现高温“橙色”天气,气温平均35度以上。由安徽电建二公司承建的马鞍山110kV佳山变电站技改工程现场,员工们正挥汗如雨的进行主变压器安装的拼抢任务。施工人员安装主变压器油枕 “尽管天很热,但我们必须抓紧时间在月底完成任务,确保9月份变电站投入运行,让市民凉爽度过“秋老虎’天气。”这是二公司项目经理在现场发出的紧急动员令。全体员工士气空前高涨,从电气设备安装、调试现场,到项目部后勤保障,到处是二公司员工们激战正酣的身影…“一二三嘿哟,一二三嘿哟…..”施工现场响起雄浑有力的号子声。任务重,工期紧。每天六时许,施工人员就开工,夜晚十点钟才收工,绝大多数作业都在烈日下进行。火辣辣的太阳
500KV变电站内排污集水池沉井施工方案
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
变电站电气安装施工方案
变电站电气安装施工方案专题,为您提供变电站电气安装施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站电气安装施工方案 相关的专业交流讨论,更多变电站电气安装施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题