不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
有一正在运行的XGN15-12环网柜最近发现在开关包下端线耳处出现放电,设备是07年安装投入使用,一直运行正常。现场通风条件好、不超载。电缆头重新制作后依然出现放电。请问各位大侠,这是什么原因?该如何保养?
大家是否知道XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上方的中置柜KYN28出线柜借来的。
看了一些电子样本,多数是用FLRN36-12D,但该开关是三工位开关,供电局说进线柜不能带电刀,请问我应该选择什么型号的负荷开关?另外有功表、无功表各应带多少个CT、PT?一个就行了吗?
图纸简介: 一进线一计量一出线(电动操作),一次系统图及二次接线图供各位参考。 投稿网友: zjw15889556618 上传时间: 2013-04-28
图纸简介: HXGN-12高压环网柜二次原理图,图纸6张。含进线柜、PT柜、计量柜、变压器出线柜四种方案。每方案含接线图、端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: xiaofei555 上传时间: 2013-10-07
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
XGN15-12 装GN38-12上隔离开关,中间VS1,下面侧装接地开关JN15-12 ,就是不知道接地开关如何实现五防联锁和分合?
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
图纸简介: 柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.含安装图、部件大样图。可供大家参考! 投稿网友: nandegao 上传时间: 2013-12-05
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
如题 刚开始接触学习KYN28-12 和XGN15-12两种高压柜体。不知道该看些什么资料帮助比较大。 本人属于还没有接触过这两种柜体的新手,只见过柜体图片,没见过实物的。 下周有机会去别的公司学习一段时间,熟悉和学习该种柜体的工艺,原理,和实际操作。现在处于准备理论知识阶段,请前辈们指点下到时该特别注意哪些方面?哪些地方是关键,而不是去学了回来把关键的知识和重要的东西给漏了。 特请各位大神给些指点,万分感激!
XGN15-12(HXGN15-12)全封闭高压环网开关柜-下进下出
各位好,最近在查看一些环网柜厂家的样本,关于转移电流的大小各不相同。所以想咨询一下大家:环网柜中组合电器单元的转移电流,其取值是越大越好,还是越接近负荷开关的额定电流最好?我是从以下角度来考虑的:1)转移电流越大,负荷开关切断大故障电流的可能性则会越高,这样电流越大岂不是对负荷开关的损害岂不越大?2)转移电流越接近负荷开关的额定电流,感觉既能满足切断电流的效果,又能减少对负荷开关的损害。希望大家不吝赐教。