微机综合保护装置一般多用于中置式开关柜中,能起到很全面的保护作用,而且能将数据远传。而环网柜相对来讲重要性不是很大,所以保护也很简单,一般仅使用开关自身的保护。由于环网柜应用越来越广泛,在重要场合使用环网柜的也逐渐增多。那么说,在环网柜中使用综保,可行吗?可靠吗?有效吗?
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 编辑 10kV户外环网柜中的常用负荷开关需要电动操作吗?加不加电操有什么区别,还有出线回路的互感器一直不确定加不加,因为很多回路负荷开关也不带熔断器的,加CT除了测量还有什么作用?同样还1个10kV户外真空断路器,是不是带了电操就是给弹簧储能的,要不只能手动储能。PS:问题细说下,因为我不太清楚断路器、负荷开关的这些机构。看的时候都是说电磁,弹簧操作。现在这边提到的电动操作对比手动是不是就是在于是如果是弹簧机构,是用小电机给弹簧储能,而手动只能手动储能。
请教ABB-VD4能装在SM6,XGN等环网柜中吗?装得下吗?具体型号能告知吗?或是其它厂家有无相关产品供电局要求中压改用环网柜,不用中置柜。还有VD4能采用手动操作吧。
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
环网柜柜深最小要多少啊?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
请高手解释一下:为什么SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀,而真空或压气开关的熔断器却一般只有下端接地?有没有相关标准要求?
各位,图中是施耐德电气的环网柜,图中有两个接地开关,上面的那个接地开关我知道是什么意思(负荷开关的三工位),但是下面的那个接地开关我就不知道起什么作用了,还请高手解答。
变压器保护用环网柜;负荷开关下方配置了两组熔断器;请哪位高手给下专业的解释? 谢谢! 两组熔断器电流大小不等; 还有图中下方零地排上方有电流互感器;作用??[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 编辑 ]
我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器,请问各位大侠到底怎么选择
外形同XGN15
正在做一个10kV的配网,想跟朋友们请教下,10kV环网柜、电缆分支箱内操作元件分别选用什么好?是采用真空开关还是负荷开关呢?进线和馈线是否应该选用都选用真空开关或是负荷开关呢、需要统一不。谢谢
各位好,最近在查看一些环网柜厂家的样本,关于转移电流的大小各不相同。所以想咨询一下大家:环网柜中组合电器单元的转移电流,其取值是越大越好,还是越接近负荷开关的额定电流最好?我是从以下角度来考虑的:1)转移电流越大,负荷开关切断大故障电流的可能性则会越高,这样电流越大岂不是对负荷开关的损害岂不越大?2)转移电流越接近负荷开关的额定电流,感觉既能满足切断电流的效果,又能减少对负荷开关的损害。希望大家不吝赐教。