不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
图纸简介: HXGN-12高压环网柜二次原理图,图纸6张。含进线柜、PT柜、计量柜、变压器出线柜四种方案。每方案含接线图、端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: xiaofei555 上传时间: 2013-10-07
有一正在运行的XGN15-12环网柜最近发现在开关包下端线耳处出现放电,设备是07年安装投入使用,一直运行正常。现场通风条件好、不超载。电缆头重新制作后依然出现放电。请问各位大侠,这是什么原因?该如何保养?
大家是否知道XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上方的中置柜KYN28出线柜借来的。
今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?
看了一些电子样本,多数是用FLRN36-12D,但该开关是三工位开关,供电局说进线柜不能带电刀,请问我应该选择什么型号的负荷开关?另外有功表、无功表各应带多少个CT、PT?一个就行了吗?
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:
XGN15-12(HXGN15-12)全封闭高压环网开关柜-下进下出
图纸简介: 一进线一计量一出线(电动操作),一次系统图及二次接线图供各位参考。 投稿网友: zjw15889556618 上传时间: 2013-04-28
如题 刚开始接触学习KYN28-12 和XGN15-12两种高压柜体。不知道该看些什么资料帮助比较大。 本人属于还没有接触过这两种柜体的新手,只见过柜体图片,没见过实物的。 下周有机会去别的公司学习一段时间,熟悉和学习该种柜体的工艺,原理,和实际操作。现在处于准备理论知识阶段,请前辈们指点下到时该特别注意哪些方面?哪些地方是关键,而不是去学了回来把关键的知识和重要的东西给漏了。 特请各位大神给些指点,万分感激!
图纸简介: 柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.含安装图、部件大样图。可供大家参考! 投稿网友: nandegao 上传时间: 2013-12-05
前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!
高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢
图中变压器所在低压室距离高压室50M,10KV电源由高压室环网柜经95缆引至低压室,请问是否还有必要设置图中的两个中压环网柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 编辑 ]
谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????
XGN15-12 装GN38-12上隔离开关,中间VS1,下面侧装接地开关JN15-12 ,就是不知道接地开关如何实现五防联锁和分合?
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
谁见过ABB的SAFE-C(F)高压环网柜,描述一下结构/功能,有图片更好!非常感谢!