  • 10KV高压环网柜绝缘距离

    今做一个工程,只装一台ZN28A/630A断路器,800宽柜体的10KV HXGN2-10的环网柜,断路器进出线端到柜体侧边的绝缘距离只有120mm小于标准中的125mm,不加绝缘板行吗?

  • 24KV高压中置柜及高压环网柜

    江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:

  • 高压环网柜双电源是否可以同时供电?

    高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。

  • HXGN-12高压环网柜二次原理图

    图纸简介: HXGN-12高压环网柜二次原理图,图纸6张。含进线柜、PT柜、计量柜、变压器出线柜四种方案。每方案含接线图、端子图。图纸可供参考~ 投稿网友: xiaofei555 上传时间: 2013-10-07

  • 箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    箱变高压环网柜电缆故障求分析!

    老哥们,10kV箱变高压环网柜连变压器电缆,做耐压试验,35kV/1min,打了57秒接地了,再升压到10kV就冒火了,切开后看到绝缘击穿了小孔,请各位帮忙分析下,谢谢了!

  • 请教高压环网柜上进上出线

    高压环网柜:850X800X2000(柜顶有水平主母),能否电缆上进上出线,若柜后增加附柜是否可行?若无水平主母,能否电缆上进上出线,谢谢

  • 求教:图中的高压环网柜可否取消?

    求教:图中的高压环网柜可否取消?

    图中变压器所在低压室距离高压室50M,10KV电源由高压室环网柜经95缆引至低压室,请问是否还有必要设置图中的两个中压环网柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 编辑 ]

  • 高压环网柜进线柜能带两把隔离刀吗?

    高压环网柜进线柜能带两把隔离刀吗?

    谁能解释下为何此方案环网柜要带两把隔离刀?????

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 谁见过ABB的SAFE-C(F)高压环网柜

    谁见过ABB的SAFE-C(F)高压环网柜,描述一下结构/功能,有图片更好!非常感谢!

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • HXGN-12环网柜结构图纸

    图纸简介: 柜体标准深度为1000mm.B尺寸为柜体标准宽度.含安装图、部件大样图。可供大家参考! 投稿网友: nandegao 上传时间: 2013-12-05

  • 某工程高压环网柜一、二次原理接线图

    图纸简介: 10KV高压环网柜通用一、二次原理及接线图,图纸数量不多,有5张,其中一张一次图设计,4张二次原理接线设计。 投稿网友: ly_3145 上传时间: 2014-06-05

  • 高压环网柜电磁锁电源取自进线PT合理吗

    高压柜在高压带电情况下带电显示器显示有电,电磁锁不能打开,当没电的时候,电磁锁如果取自进线PT,那么PT也没有电,电磁锁不带电,怎么打开啊,所以想问问各位电磁锁电源取PT合理吗

  • 这里有哪位仁兄 做高压环网柜的?能指导一下吗?

    我原来在设计院做工程设计,现在要去一家公司做高压环网柜的设计,请问需要看些什么资料?有谁在高压开关设备厂的 能留下popo 或者 QQ 让我请教一下吗?

  • 一台2500KVA变压器环网柜和高压侧母线问题

    一台2500KVA变压器环网柜和高压侧母线问题

    我是第一次做2500KVA变压器,由于经验不足,我想请教两个个问题,1、我的环网柜的大小是否合适!?2、高压侧的母线是否过大?还有就是 有没有简单点的校验母线 动、热稳定的方法?那位高手赐教下!小弟不胜感激!

  • 求一个样本,JLT-SafeRing/plus高压环网柜的,谢谢

    如题:求一个JLT-SafeRing/plus的样本,谢谢大家邮箱:331044125@qq.com注:此邮箱平时不用,如果发了请回帖通知我,谢谢。

  • 开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别

    开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别

            从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。 从工作的流程来讲开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线

  • 采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?

    对一个比较大的项目,用电量大,负荷分布呈区域性集中的时候,一般会采用设一个总变电所,然后在负荷其中的区域设置分变电所的供电方案,在总变电所按照高压室的标准设置高压总柜、计量柜、PT+避雷器柜、变压器电源柜。在分变电所变压器之前通常要设置一台高压控制柜,以确保运行、检修安全。问题:在分变电所前面的高压控制柜,是采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?个人以为总配电房已经有了高压负荷开关来保护高压出线了,采用高压环网柜应该比采用隔离开关柜要贵很多吧,从造价考虑应该选用高压隔离开关柜要经济一些,不知道各位大师对这个问题在工程实际中是怎么处理的。