大家有时间的话聊聊花架与廊架吧。呵呵
观景台,花架
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
要的速度下了哦
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标 有关创建模型 在 InfraWorks 中创建模型有如下两种方法。 1.使用模型生成器创建模型。 模型生成
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
图纸简介: 四坡的网架,来自老虎,绝对经典。。实在缺钱花,真是物价飞涨的年代。。大家就不要介意了。 投稿网友: zyz1986x 上传时间: 2013-09-01
今天在调试模型后,偶有心得。特地拿出来跟大家分享。希望能起到抛砖引玉的作用。概括:六度区 25层外加一层地下室 剪力墙结构首层5.6米附带小商业 其他层高均为3米在初试模型时,各项指标均比较满意。唯独附带商业部分在二层顶拐角处位移比严重超限。
本帖最后由 zhangdeqiang0927 于 2013-11-18 16:23 编辑 6度0.05g,二类场地,三级抗震,31层,层高3.0米,基本风压0.35.求剪力墙体布置方案,我调整了好几个模型的基本参数都符合规范的要求,现在就是剪重比不行啊,XY都是1.2以上。求大神帮忙啊!!!!!!!!!!!
砌体规范要求梁支座铰支,那连续梁在砌体墙支座处要点铰支吗?希望有同行朋友能帮忙解释一下
请问WORKBENCH能不能做像如图的ANSYS一样的操作,我想把模型离散化,对个别单元进行设置可以么?
请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
五层框架,每层高六米 共30米,功能厂房,loft形式,半层处怎样导荷?半层处荷载是输在每层的梁上?还是柱子上?还是半层高处在设到虚梁?
有没有大佬帮我解惑一下可以有偿,我这个怎么做感觉都不对劲做了几个小时了都想不出来太难了,还有墙上也需要做一个凹槽暗藏扶手进去,真的要吐了
solidworks模型怎么转成revit,solidworks不会用,需要转成revit,哪位操作过,请指教,不胜感激!
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!