国产断路器外形、结构都大致相同,不知道附件能否通用?如:人民RMM1、杭申HSM1断路器的辅助触点能否装在常熟CM1上使用。
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
厦门的断路器和开关柜产品就是牛! 先说断路器,ABB和华电两家的产品,ABB的VD4名气大来头大,但是脱胎于ABB的厦门华电开关就青出于蓝,其VEP做的比VD4好,信不信由你.特别是那个40.5KV的,ABB的人应该清楚,估计快拿出杀手锏反击了. 开关柜的话,没有的说,ABB DMX中压的,最专最大的,人家的牌子好的很.12KV的ZS1,40.5KV的ZS3.2,都是中国人在做,在做,只不过他们是抄德国的图纸,国产的厂家抄人家的就是没有人家好!倒是蛮多空柜的,搞得ABB底层员工累的半死.华电的开关柜了解不多,欢迎拍砖.他的霸主地位正在接受挑战!国产的少口水战,拿出能耐! 例外ABB的那个充SF6的GIS的ZX2可能会有大动作,那东西利润高,难做,门槛够高,一般的不行,华电不知道能不能再赢它一把.ABB华电西门子三人行.国产的看能不能喝点汤,买柜子贴个牌子. 让国人支持国产,国产也要争气啊! 徐福源的厦门华电开关如果上市,我会长期投资.厦门华电加油! 申明:目前我没有为任何一家公司服务,没有任何利益
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
大家大家讨论国产断路器性价比的比较分类呀????我们公司经常遇到开关柜生产厂家要更换开关电器元件,对于我这新手搞电气设计还欠缺国产断路器档次分类级别???请大家帮忙?例如上等产品有哪些厂家产品? 中上等产品有哪些厂家产品? 中等产品有哪些厂家产品? 下等产品有哪些厂家产品?
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
国产的框架断路器哪个厂家生产的质量比较好一些,请大家对上海人民、常熟、德力西、正泰、天正等品牌做一个质量及价格上的比较。谢谢。
咨询大家,谁知道国内那些厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器?包括外型尺寸、提门方式、行程、柜内定位连锁等参数完全一致。 主要是现在工程实际中,用户进线要求可靠(选进口),出线要求性价比(选国产),造成配柜困难,希望有厂家生产和VD4-40.5接口尺寸完全相同的国产真空断路器,供选择!!!
请问哪位前辈知道,剩余电流保护类型是A型的塑壳漏电断路器(能分断交流和直流脉冲分量),国产的除了常熟有还有哪家企业有啊?万分感谢了。常规的是AC型的,只对交流漏电起保护作用,对直流脉动漏电不能动作,起不到保护作用;而A型除了对交流漏电起保护外还对直流脉动漏电起保护作用。比如常熟开关的CM3L塑壳漏电断路器就有剩余电流保护类型是A型的。
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢
各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?
我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?