本帖最后由 mpyh2000 于 2015-5-20 10:08 编辑 这里以重庆2008安装定额为例(如何区分刚性阻燃管暗敷和塑料管暗敷)1.2.
请问有谁知道预应力预埋套管套什么子母合适?我是河南省的,在做的消防水平管穿剪力墙时做的焊接钢管套管不知道要套什么子母,请高手指点!谢谢!
此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
遇到管线错位这种情况,大家怎么处理的?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
市政排水管线设计预埋井管原因是什么?一般小区的排水接到市政管网时会接到主干管,而且整个小区内的排水接到d600预埋管也是有问题的,求助各位高手解答
厨房、卫生间给排水主管预埋时用的是木盒子,我现在只负责后期安装,但是甲工方要求二次预埋刚性防水套管,应该另外计算人工吗?怎么算法?
预埋管两侧一侧是500,一侧是400,是否必须是管顶平接呢? 鸿业怎么操作呢,我试了只能 管底呢?哪位大神,帮帮我?
如果家里自己新建三层小别墅,斜屋面,铺瓦片,想前期设计把光伏放进去,对屋面可以先预埋或者先做好支墩,然后家里强电如何先预埋呢?还有个问题,现在可否建成入网和离网相结合的呢?这样在电网断电的时候能做到家庭不断电,减轻对电网的依赖性,增加自身的独立性?
主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?