用钢管还是重型的PVC管?手孔有何规格?
一、计算外力V,M,T
图纸设计为人防区预埋支架,原来人防验收时也被提过,现在找不到出自哪条规范
同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
有没有规范要求地下室预埋管一定不能用KBG管的? 我做的一个项目是预埋给消防广播用的管子,监理说不能用KBG管,一定要用G管,我就想问问有没有规范的,或者说如果非要用G管,对G管有什么壁厚之类的要求?大家在地下室里预埋都用的什么管子?
刚刚通过一注的兄弟姐妹们,借着你们的兴奋劲能不能恩赐我一套你们复习过的单行本规范,我想里边必定记录着你们的智慧和结晶,我想偷学点。。。俺的QQ号是507009397
问题如标题所述
本人看了一些不同书的关于倒虹管的说明,现在有以下几个矛盾求高人解答下。1.有的书本上说倒虹管穿越河道是敷设管线不宜少于两条,但是有的却说凹字型的一般为一条。2.有的书上说倒虹管的水平管管顶距规划河底不小于0.5m,,有的却说不小于1.0m。求高人指点下啊!!!!!!
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管管壁厚度不小于2.0mm镀锌钢管前提条件1:明敷于潮湿场所(什么地方属于潮湿场所)2:埋地敷设的定义是什么,每层的楼板暗敷算“地”?管壁厚度不小于1.5mm镀锌钢管前提条件明敷或暗敷于干燥场所的镀锌钢管(干燥场所又指什么地方)
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
疫情结束之后,我在单位里把桥涵图纸看了一遍,每看到一个部位,就写一篇相关总结,收获很大。 所以,关于公路也打算这样做,按照图纸上的问题,一步步来。在打开公路图纸的第一页的时候,列出的是一系列规范,这几天,我就把所有的规范给看了一遍,收获很大,具体看的哪些规范,附在文章后面。就先说说我对读规范的感悟吧。 一:感觉规范很难读 设计类的规范,到处都是冷冰冰的数字,还有计算公式,读这一部分的时候感觉非常晕,所以就很快跳过去了,有一部分可以理解的就试着计算一下了。 还有一部分规范,之前没有见过,也是第一次见,就泛泛而读,读不懂,比如交通标示类,但是这类应该很浅,属于识记类。 而且,感觉自己的认知的原因,对规范并没有系统的理解透,很多东西都是很浅层次的理解,我觉得看完规范之后,还是要去看视频,看那些专家怎么讲,不要局限于规范,规范实在是太抽象的东西,我们还要结合具体实例。 一个人的水平,不是仅靠读规范读出来的,还是要自己想,自己悟,自己看,这个过程,真的是非常漫长
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
仅就本人有的一些规范和用表向各位同仁提供点小帮助!
平时积累了一些规范和大家分享一下!
梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
《GB50242-2002》5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。很多建筑中,塑料排水管段都未按间距4M的标准设伸缩节,靠管件之间的连接进行自然补偿,这样是否违反规范,大家怎么看?