同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
电缆桥架安装要求及规范.
本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业? 请大侠们指点。
请指教,用规范上的那条可以指出来????
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢
以前不知在那本规范上看到类似这样的话“给马达配电室,当相线小于16平时,接地线与相线同截面积”,但现在却忘记在那本规范里看到,请问有没有知道在那本规范里有,能否赐教!
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点
收录于话题
知识点:电缆桥架安装规范及验收要求
CA800首页 >> 技术文库 >> 专业论文 >> 分支电缆与建筑电气设计规范 分支电缆与建筑电气设计规范 2008-11-27 11:17:00 来源:中国自动化网 网友评论 条 点击查看 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。 关键词:分支电缆、结构、性能、设计要求、规范 一、分支电缆的结构与性能 1、产生与技术标准分支电缆是在普通塑力缆基础上发展而来。由于现代文明的发展,都市的高层建筑越来越普及,在高层建筑配电系统电气设计中,供电可*性、工程经济性和施工便利性越来越重要,