建规8.6.3设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;二、。。。几个问题:1)临时高压的单层工业厂房是否也必须设消防水箱,若必须设,设置高度如何确定?2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是这么写的?不知道假如仅有水流出对灭火有什么意义呢?3)是否可以用稳压罐联锁启动消防主泵的工作方式?在石化企业中一般都是如此设置,大型石化企业的火灾危险性比起单层工业厂房来可是没法比。4)建议建规适当取消消防水箱,意义不大。
现有座厂房 1、建筑面积10832.9平方米;计容面积19123.4平方米;建筑占地面积10105.40平方米。 建筑高度:19.70米; 2、厂房类别:戊类厂房; 3、结构形式:门市钢架结构 4、耐火等级为:二级 5、厂区外建设有消防水池; 6、室内设置消火栓系统; 请教下各位,该厂房需要设置高位水箱吗?
现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?
最近设计一个企业,发现消规里面有一条说,屋顶要设置一个12立方的消防水箱供初期消防使用,请问这个消防水箱的尺寸,比如呼吸管,通气管的位置,给排水点的位置以及长宽高的尺寸是不是应该给排水来设计?
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)