请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
现设计一学校室外消防管网,由于市政压力水量不满足要求,所以设置了室外消防水池.平时管内没有水,火灾时如何启动水泵啊?如果用电气控制,但是室内没考虑设置自动报警,现在主体都快结束了,而且再埋电线的话这么大的校区得增埋多少电线啊?另外屋顶水箱共用系统,象现在室内外消防单独一道管网,是不是把所有的消防管连起来,入单体的消防水也不用加止回阀就可以达到水箱共用的目的了呢?!
问一句~~~~临时高压规范或着是手册上都说必须设置高位水箱,这个我没有疑义;但是关于稳高压系统中关于高位水箱的设置就没有强行规定;在自动喷淋设计手册中我同时看到了这样三句话:1.稳高压系统对高位水箱的设置可以不做要求2.在稳高压系统中,一般的民用建筑里还是设置高位水箱的3.上海的消防规范里指出稳高压系统可以不设计高位水箱.同时有这三句话,那到底是设或是不设呢!?有疑问!!!我看过一些关于消防设计图纸,很多设计了稳高压系统之后都不再在屋顶上另外加设水箱了;有些以前是利用屋顶水箱为10MIN消防用水的,在改建中改为稳高压系统后,原有水箱也不再做为消防之用了~~~~希望高手给予赐教!!!
在做一个29米高的体育馆的给排水设计,要求无水箱,底层有泵房。无水箱的条件是高压给水,如果采用扬程较高的泵能否满足这个条件?或加入稳压装置成稳高压的情况呢?是不是由泵房供水的消防系统都是临时高压?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?
请大家对下面这2种观点发表一下看法:高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足够。请各位发表高见谢谢
由于甲方要求不设屋顶水箱,但是用气压罐,满足15L/S十分钟消防用水的气压罐容积,需要50M3.能行吗.不知大家有没遇到类似的情况,还有没其他方法解决?消防是设水池+泵房
GB50016-2006中第8.6.9:消防水泵应在火警后30S内启动。8.6.3条文说明:火灾持续时间为消防车到达火场开始出水起,到火灾基本被扑灭止的一段时间。原建规GBJ16-87中第8.8.5:消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。有如下问题:1、按GB50016-2006,室内临时高压系统的屋顶水箱容积能否减小,因为主泵30秒就可以起动了。2、消防车到火场通常考虑10分钟的时间,主泵在30秒内启动,通常的消防水池的容积将不能保证火灾持续时间内的消防用水量。欢迎同胞们探讨!
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4中规定,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱。请问各位:如果给仅一层的压缩机室设置的临时高压室内消防系统,是否必须设置消防水箱?如果必须设置的话,是否要在压缩机室顶部设消防水箱间?如果不需设置消防水箱,有何依据?该工程位于东北地区,冬季比较寒冷。请大家踊跃发言,谢谢!
稳高压是否设置高位消防水箱 ?这个问题困扰了我很久了 。主要有以下两点观点:1.设 理由是稳高压水压满足但水量不满足 还是临时高压所以设。2.不设 理由稳高压水压满足 且消防泵能及时的开启供消防时使用可以不设。望大家出来指点江山 呵呵 各述己见
我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
我做了一个厂房,计算所须消防用水量为:14.6L/S,消防压力0.54MP,原厂区外网压力只有0.35MP,我认为必须设增压泵带消防水箱,可我们主任说用一套气压给水设备就可以了。求各位前辈指点!
我现在做的一个小高层小区,全部是坡屋顶,意思是高位水箱没有办法设置,我准备在地下室水泵房设置一套稳压装置,不知道能不能通过审查。在高规里好像讲的是应设置高位水箱。
各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20070702_28088.html屋顶水箱设置高度无法满足最不利点栓口(或喷头)的压力,需设增压泵和气压罐,但是水泵房也有稳压泵和气压罐。各类泵(屋顶水箱增压泵、稳压泵和消防主泵)压力控制如何设置?
呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。 在重力临时高压系统中,水箱作用好理解,火灾初期主泵没到正常运转这期间,水箱通过重力出水向消火栓系统供水灭火。 但在稳高压系统中,因为有稳压泵的存在,水箱的作用大大消些弱了,水箱几乎没机会起作用。设稳压泵的原因就是因为水箱重力出水压力达不到最不低消火设施压力要求,因此平时及火灾前期主泵正常运转前管网的压力都是靠稳压泵维
低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安装也极不方便。各位同仁是如何处理的?