我们为什么需要智能电网? 智能电网可以解决精确供能、电力需求侧管理、电网自由接入、多电源互动以及分散储能等问题,它不仅服务于大电网,而且服务于我们的电力终端用户,有可能大大改变我们未来的生活。 智能电网通过需求侧管理提高终端响应能力,如果一座建筑、一个工厂有无数个电动机,电梯、水泵、风机都要电动机运行,电动机在启动时的电流是运行电流的5~7倍,如果同时启动将占用大量供电系统的负荷容量,造成供电设备装机容量和投资巨大,但是如果我们通过智能控制,将电机启动时间错开,就可以节约大量的电力负荷和相关投资,这对于智能电网来讲是很容易就能实现的,这样就可以大大提高电力系统效益。
请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
知识点:智能配电站
高规和建规中规定了小区和厂区同一时间着火次数.如果是一次的话,那么在最高的建筑上设置高位水箱,其他建筑共用这一个.那么是否多设置几个更好呢?个数有没有具体要求?谢谢
我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
各位大侠,我知道膨胀水箱应该放在系统的最高点,现在做的一工程属于小型的模块水机(制冷量65KW),空调区域在一层和二层,三层以上为民宅,我考虑把水箱放在二层的棚里,由于高度还受限,可不可以把水箱高度降低一些,让长和宽增加一些,保证容积不变,有什么影响吗? 先谢谢了
智能电子压力开关的组成: ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16 MPa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。 ②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。 ③微电脑采用低功耗嵌入式单片机C8051F007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。 ④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。 ⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值