各位同行好,现手头有个问题请教大家:建筑给排水设计规范中说到,低位生活水箱的有效容积的计算,当资料不足时,宜按最高日用水量的20%-25%确定.我手头这个小区的住宅,给水:低区(市政水)供3层以下,中区供4-11层,高区供12-20层,这小区有中水,低区供10层以下,高区供11-20层,热水采用集中热水系统,分区同给水系统,给水和中水均采用变频泵组加低位水箱加压供水,请问,给水和中水各竖向分区的水箱容积如何确定?是要算出各分区对应的最高日用水量,再乘以20%-25%吗?用水定额怎么取比较合适?
小弟刚毕业给排水技术员,遇到一难题,求大神指教。项目是小区给排水,生活泵房两个水箱,两组电磁阀控制吸水,电磁阀有高中低三个探头,置于水箱里,理论上水箱水位在低探头和中探头之间电磁阀开启吸水,水位到达高探头时电磁阀关闭停止吸水,把三个探头拿在手里测试时是正常的,但放在水箱里时就会出问题。水位在中、低探头之间吸水没问题,但到达中探头电磁阀就会停止工作,求教这是为什么啊?
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦
当前不管是住宅楼还是其他公共建筑的生活供水,比较普遍的做法是采用底层设置不锈钢水箱加变频水泵的方式进行供水,这个方式往往导致变频水泵频繁起停,造成水泵设备等故障率升高、同时造成管网压力波动。那能不能采用普通水泵加屋顶水箱的方式,在屋顶设置一定容量的水箱,通过液位控制连接地下室水泵在低水位时启动抽水,在水箱高水位时通过高差直接给楼层供水。特别是一些平时用水量不大的商场建筑物,应该是一种比较好的选择。请大家说说工程实践中对这个的体会或见解。
在一工程中,生活给水水箱溢流管比进水管高出30cm,然后北京一专家来检查,说这严重违反了强制性条文,应该是进水管比溢流管高,后查强制性条文里面确实有一条如下:《建筑给水排水设计规范》2.2.3生活饮用水不得因回流而被污染,设计时应符合下列要求:一、给水管配水出口不得被任何液体或杂质所淹没。二、给水管配水出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于配水出口处给水管管径的2.5倍。三、特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断器或采取其他有效的隔断措施。请大家给个意见!
我到我们宿舍楼顶看了,发现有两个水箱,听说消防的要比给水的大,然而自来水水箱只有一立方大,而消防的却有十多方,不明,请各位赐教,谢谢
普通的宾馆 或快捷酒店类 建筑 需要设置贮存多少的生活用水?按照规范上说按照最高用水量的20%-25%设置,酒店类项目是否需要增大水池体积?要顶到48h的用水量么?是否有设计规范可查询。。{:1_105:} 谢谢大家了
究竟哪些依据最大设计秒流量,哪些依据最大小时用水量,好象有不同的说法.CECS57:94中讲3000人以下的组团用秒流量,是这样吗.好象好多建筑的进户管是用时流量算的.究竟权威的做法是什么呢?
1 给水水箱在一楼,水泵可以放在地下一楼吗?麻烦详细说明一下。2 请问一下这个计算中 为什么要减去后一项呢?
生活给水水箱计算公式V=(Q-Qb)T+QbTb (m3) Q--设计秒流量(m3/h)Qb--水泵的出水量(m3/h)T--设计秒流量的持续时间(h),在无资料时可按0.5h计算Tb--水泵最短运行时间(h),在无资料时可按0.25h计算不大明白它的原理,总觉得后面的加项多余,请高手指点迷经!
请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!
有一项目,150个喷头(学校学生集中使用),采用汽水快速热交换,60度水进入水箱,在水箱内进行冷热水混合到40度,再单管供到浴室,如何保证水箱内的温度?在此先谢了!
在给学生讲“只设水箱的消火栓给水方式”时,适于一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时采用。由水箱贮存10min消防水量,灭火时由水箱供水。举例时本人实在没碰到这种设计情况,那位仁兄能给个详细设计资料?谢谢!
这是我用天正对一个简单系统进行的水力计算,请注意第一行流速达到了4.06ms而建筑给水排水设计手册规定很显然计算结果不符合规定,不知道这是怎么回事,天正到底是依据什么标准计算管径的呢?
高层办公楼24层110米高,水泵扬程135米、流量35吨/小时,设定压力为117米,在正常使用时变频器频率在42HZ左右,晚间几乎没有降频,始终在42HZ运转,泵体开始发热。我们也考虑用休眠,但是在水泵停止运转时,管路内静压才103米,并且压降很快,2-3分钟就重新启动,效果不好。不知各位大哥有无高招赐予小弟,感恩不尽。
本人再工作中碰到这么个新问题,特提出讨论。高层、小高层(12层以下)住宅采用变频加压给水,水表前没有设置止回阀后,再小区住户入主率小的情况下,即使不用水的时候水表会产生自转偏移,可是从理论上将既会正转也会反转,为什么正转的多?(本人认为引起的原因一是管道内有气体、二是变频给水管道的压力引起的)请各路大虾支招,有什么好办法?(除了加止回阀外的措施)
水源是千岛湖水库的水规模5000吨/天水质外观清澈透明,测量如下:PH值 8.85高锰酸盐指数 2.16硬度 42.04氟化物 0.12硝酸盐氮 0.84氨氮 0.04砷 <0.007六价格 <0.004总汞(Ug/l) <0.05总镉(Ug/l) 0.06总铅(Ug/l) 0.5细菌总数(个/l) 17000总大肠杆菌(个/l) 500粪大肠菌群(个/l) 500初步考虑工艺:取水泵房(进水管道加药)---->斜管沉淀池---->无阀滤池---->加氯----->泵房---->高位清水池想请教一下高手,这个水质是否有必要设斜管沉淀池,还有混凝剂选哪一种比较好,谢谢了!!^_^
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。