现在的高层小区住宅,通常采用一泵带多水箱的做法供给生活用水(高区给水)在以前的做法中,采用的是水力控制阀和电动控制的方式(最不利的用液位计(与水泵联动),其它用水力控制阀),而新规范规定不能用水力控制阀,要用电动阀,请教各位DX,用电动阀的话怎么控制水位和水泵的启停的,用了电动阀以后,是不是每个水箱都要用到液位计啊.那有好几个水箱的话怎么控制啊.
本人从学校毕业不满一年,现在是甲方代表,工作的这个楼盘有五栋28层的高一类住宅,生活给水采用分区,从18层(54.9m)到29层(87.9m)为高二区,均采用天面水箱供水,天面水箱底标高为96.6m,考虑到最高的几层用户可能存在水压不足的问题,我们采用了天面加压水箱(熊猫的说).设计图纸上为高二区供水的泵组为两台普通水泵,(65DL16*8,参数Q=30m /h ,H=128M,N=22KW),非变频.这样就存在一个问题,就是五栋楼的用水情况不一样,五个水箱的水位肯定是随时变化的,但是给这五个水箱供水的却不是变频水泵,那么怎么控制水泵的启动和停止呢?如果是在水箱的进水处设置电磁阀,再连线到水泵房,那么就有了五组信号线,怎么能达到控制水泵的效果呢?这个问题真是头痛,设计院也没有很好地和我们解释,老板说要我们管线部搞定,头大了,望各位达人能赐教一二,也希望大家一起讨论一下水泵的自动控制问题,感谢感谢,
一组生活水泵控制多个塔楼的生活水箱供水.采用高低水位进行控制.那么各个水箱的进水管处安装的什么阀门来控制高低水位呢,是电动阀吗?谢谢!
住宅设计中,屋顶水箱的液位仪(非浮球)信号时如何分别给到给水泵和电磁阀的。水满关泵关阀。关泵信号与其他水箱信号并联。给到电磁阀的信号是由再由水泵房配电箱给到电磁阀主控回路吗?
有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
一个二层楼,选用了自闭冲洗大便器,但由于是井水,所以在楼顶安装了一和小水箱.水箱外有控制自动进水的电磁阀,以启动水泵.请问,该选用什么型号的电磁阀?
高层住宅屋顶水箱进水管上设电磁阀,水专业要求低水位控制电磁阀开,高水位关,却又提供不出电磁阀的任何资料,请问此类电磁阀是否自带控制盒,设计时只需提供一个220V电源到控制盒,盒后接线就不管了行吗?
原来设计时候采用的是单电泵+备用控制一个生活用水和消防共用水箱,后来改为生活用水和消防用水分开,采用单电泵进水,双电阀控制2个水箱进水,但是施工放在做到水箱的时候却不知道怎么接线,可是以前设计都用的皮球阀没用过电阀,只有明天去现场看,不知那位大佬对这方面有所了解?提供下帮助,在下不胜感激。
水箱及水池自动控制安装
一组水泵控制多个水箱的方式,是可以采用电动阀进行控制的.我的问题是:这种控制方法的前提是不是必须各个水箱的高度和水位必须一致.如果水箱高度有差异,水位不同.这种控制方式还适用吗?谢谢!
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
1、 控制三台22KW泵,二用一备;泵的启停受到地下水池缺水和屋顶水箱高低水位信号控制;需具备自动与手动转换、预留远程监测信号端口(水泵运行和水位状态)2、 三台泵轮流做为备用泵,定期或定时循环启动;3、 屋顶水箱为浮球控制,当一个低水位给出信号启动一台泵,当二个以上低水位给出信号则启动二台泵;反之则停泵那位大侠提供一下控制原理图(不用PLC),谢谢!
我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?
现状:家用水箱一个,在楼顶. 用水泵从井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循环.问题:每次抽水,由于时间把握不够,打开电闸后,很难在抽水10分钟后去关了它,每次都是水箱的溢流出来才去关水泵.造成水,电的浪费. 求一措施, 让水箱的水抽满后水泵自动断电.且断电后,水不能倒流回水泵我的设想: 用一个控电的装置,其功能是:在通电10分钟(10分钟为水箱充满水的时间)后就断开,这样也就是每次把电站闸打开之后,就不用管了,靠这个装置让它断电.且在水泵的后面装上一止回阀.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵进入水井.请大家说一下对上述设想的看法,及可行性.另:请问家用的小水泵,是不是也要"闭闸启动"?,开电时,先开水泵电源,再开水闸.在关电时,先关泵上的水闸,再关水泵电源?
空气源热泵,水箱到底这么配置? 光配一个大水箱? 用一大一小两个?(一个储水箱,一个循环水箱) 还是采用2个联通型水箱? 第一种控制类型:单一水箱 适用范围:小于 10 吨 用一个液位控制器控制补水,同时温控也控制补水。液位控制,落差不大的情况下,如高水位在2.0米(关闭补水),那么低水位在1.6米(低于1.6米开启补水),当温度低于50摄氏度的时候同样关闭补水。两个是必要因素。 热泵的开启依据为温控,当液位低于最低点时关闭热泵的运行, 供水循环泵,可以设置 常开 状态,如果泵的功率比较大,那么可以采用定时开启或者温度控制开启。优点:控制简单,造价低,故障低缺点:不节能,不易利用峰谷电。第二类控制:联通水箱适用范围:小于 20 吨水箱高度相同,一个为供水箱,一个为过度水箱,过度水箱的容积略小于供水箱,联通管管径大于等于供水管管径,水箱交叉使用(如图),使得供水箱的水温始终高于过度水箱。优点:电控系统简单,出水温度稳定,
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
请问:屋面消防水箱(只有一个)通过生活变频设备供水,进水管能否采用液压浮球阀控制?液压浮球阀应该属于自动水位控制阀,这样就违反规范第3.7.7.3和3.7.7.4条。是否变频设备供水就可以避免对控制阀冲击振动而采用液压控制阀?如不能采用液压控制阀,则要设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置,那么该如何设置才不会影响生活用水呢?
本帖最后由 swcsy 于 2013-10-30 11:31 编辑 屋顶水箱进水管设置电磁阀,水箱内设置液位探测器,水箱高位时电磁阀关;水箱低位时电磁阀开;哪位达人能够提供本电磁阀的控制箱线路图(cad),万分感谢!!
11D703-1 水箱及水池水位自动控制
一、产品概述: