请教各位:根据本地审图中心意见,只有1路进水时,室外消防用水量超过15L/S时,临时高压必须设置水池水泵和屋顶水箱,如室内有消火栓系统屋顶水箱可以设置在该系统的顶部,设置时水箱是保证10分钟室内用水的,但整个厂区没有室内消防用水时,需要设置屋顶水箱吗?室内没有用水怎么确定屋顶水箱体积?
施工工地临时水电使用规则[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-6 13:25 编辑 ]内容不适合本论坛,附件已删除。
很常用的资料!
坛子里的各位高人,小弟想问一下,现在有个60万平米的工地,施工临时水的管径怎么确定啊?有没有经验估值?比如每平米大约多少流量的那种?
现设计一学校室外消防管网,由于市政压力水量不满足要求,所以设置了室外消防水池.平时管内没有水,火灾时如何启动水泵啊?如果用电气控制,但是室内没考虑设置自动报警,现在主体都快结束了,而且再埋电线的话这么大的校区得增埋多少电线啊?另外屋顶水箱共用系统,象现在室内外消防单独一道管网,是不是把所有的消防管连起来,入单体的消防水也不用加止回阀就可以达到水箱共用的目的了呢?!
本人初次需要做无市政管网的临时水方案,而且是在国外!困难比较多:1、本工程分生活区非饮用水供水和施工用水;2、生活区跟施工区距离又比较远,大概600多米;3、施工区较大,方圆800米;在网上查找资料总没合适的!不知道那位大哥能帮忙,谢谢了哈!
目前市面上有两种材质的消防水箱,玻璃钢消防水箱以及不锈钢消防水箱,那么哪种材质的消防水箱比较好呢?两种材质的消防水箱都有着非常优良的性能,现场拼装,不受场地约束限制、不污染水质、密封性能好,不渗漏、安装简便。 先说一下不锈钢消防水箱吧,不锈钢消防水箱由不锈钢水箱板拼装而成,与玻璃钢水箱一样是组装型的箱体,强度高、不污染水质、安装简便简单,具有与玻璃钢水箱一样的优良性能,不锈钢水箱比玻璃钢水箱造价略高,水质更好,所以一般用于居民生活用水储存,而消防用水不是人们所饮用的,因此对水质要求不是太高,因此如果使用不锈钢水箱作为消防水箱就有点浪费了。 再说一下玻璃钢水箱,论性能与不锈钢水箱一样,都非常优秀,但是玻璃钢水箱比不锈钢水箱造价更低,对水质方面与不锈钢水箱方面一样,因此一般采用玻璃钢水箱作为储存消防用水的设备。
最近第一次做人防工程,有以下疑问1、人防地下室设计规范里有一条,说饮用水水箱宜与生活用水水箱分开设置,那是否加压泵及管道也应分成两套系统?2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则或计算方法希望大侠们指点一二
某办公楼设水箱水泵的消火栓给水方式由于最不利点水压不够需加压选用管道泵请问如果发生火灾消防泵是否和加压的管道泵同时开启(搞电怎样配线)
多层建筑 消防用水由消防泵房提供,火灾时通过启动消防泵来提供灭火用的水量和水压,平时水压、水量都不满足。多层建筑中设了高位水箱,请问这种情况是临时高压还是低压系统?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
请大家对下面这2种观点发表一下看法:高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足够。请各位发表高见谢谢
由于甲方要求不设屋顶水箱,但是用气压罐,满足15L/S十分钟消防用水的气压罐容积,需要50M3.能行吗.不知大家有没遇到类似的情况,还有没其他方法解决?消防是设水池+泵房
GB50016-2006中第8.6.9:消防水泵应在火警后30S内启动。8.6.3条文说明:火灾持续时间为消防车到达火场开始出水起,到火灾基本被扑灭止的一段时间。原建规GBJ16-87中第8.8.5:消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。有如下问题:1、按GB50016-2006,室内临时高压系统的屋顶水箱容积能否减小,因为主泵30秒就可以起动了。2、消防车到火场通常考虑10分钟的时间,主泵在30秒内启动,通常的消防水池的容积将不能保证火灾持续时间内的消防用水量。欢迎同胞们探讨!
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4中规定,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱。请问各位:如果给仅一层的压缩机室设置的临时高压室内消防系统,是否必须设置消防水箱?如果必须设置的话,是否要在压缩机室顶部设消防水箱间?如果不需设置消防水箱,有何依据?该工程位于东北地区,冬季比较寒冷。请大家踊跃发言,谢谢!
我现在做的一个小高层小区,全部是坡屋顶,意思是高位水箱没有办法设置,我准备在地下室水泵房设置一套稳压装置,不知道能不能通过审查。在高规里好像讲的是应设置高位水箱。
自己前前后后施工了几个项目,发现临时水管大多布置在外墙靠窗户位置,但这也造成了后期外墙装修收尾的困难,这样做高层也不容易布置临时厕所,水冲式厕所布置麻烦。电缆一般布置在施工电梯旁边,大家一般都布置在哪,避免后期装修困难。
我是新手,刚接手一个工地,马上要进场开工了,需要接临时水,我想请教一下临时水的接法、需要什么管材、怎样布局?现场临时消防系统有什么规范要求?希望有经验的大哥能多指点一二!谢谢!我的QQ:316256864,邮箱:mushan121600@163.com
我刚进一个甲方工作,听说临时水电的容量是建设方确定的,但是我并不知道施工中有多少用电机械设备,电焊设备等,还有用水的地方,怎么确定啊,请各位前辈们指教!谢谢了!!