隔热层材质为复合硅酸盐,隔热材料在平均温度小于350°C时的导热系数小于等于0.1W/(m.K),其抗压强度大于等于0.3MPa,密度小于等于220kg/m3。请问管道公称直径DN500时,隔热层的厚度多少呢?是如何计算的呢?
麻烦各位大虾,风管,水管保温层厚度是怎样计算的,一般做的时候取经验值的话是怎样取得。谢谢
管道最小保温层计算-根据98R418图集编制
我们这主要是防热不防冷,现在打算做平屋顶,如果做保温层估计造价会低点,如果做架空的隔热层造价会高很多吗如果做平屋顶,不现浇可不可以用预制板,和现浇比优劣各是什么啊谢谢各位高人解答
有保温层的屋面结构环境类别,二级防水,本人认为为一类,关键"露天"一词怎么解 因为防水层能让混凝土不接触水。??混凝土规范9.1.1条表中注33 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;二a类么?大家说说
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
遇到这样一个案例,蒸汽管道外包铝片及里面保温层被腐蚀穿孔(见图),可能是什么情况引起的?这段管道部分埋地,未做阴极保护。
Revit中如何添加管道保温层。在做管线优化的时候,除了处理管线之间的硬碰撞、检修空间等因素,还有管道的保温层也要注意。水管和风管都有可能有保温层,下面就以如何添加水管保温层为例。1、绘制一根管道,如下图2、选中需要添加保温层的管道,点击修改中的添加隔热层,如下图3、弹出添加窗口,之后选择保温层类型,如果没有遇到合适的点击编辑类型,进行新建材质,最后调整保温层厚度,添加完成,如下图发现:管道变粗,添加成功,如下图4、再次选中之后可以进行管道保温层编辑、删除等动作。相关技巧搜索Revit软件中如何添加管道的保温层来进行施工配合
一、施工准备 (一) 作业条件
内表面温度的稳定性 防止保温材料内部凝结水 对承重结构的保护 外饰面处理 (1 ) 内表面温度的稳定性: 外保温和中间保温作法, 内表面温度相对稳定。 对一天中只有短时间使用的房间, 用内保温可使室内温度上升快。 (2 ) 防止保温材料凝结水: 外保温和中
a 、b指不包括保温层厚度?a 、b=?
屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
1、由于甲方催促工期,要求施工单位在冬季进行屋面保温层(珍珠岩)和水泥砂浆保护层的施工,冬季施工时也采取了覆盖的保温措施,但是在冬季过后,水泥砂浆保护层出现大面积得开裂、空鼓现象。另外在破除保护层的下面,珍珠岩保温层湿度很大,人站上面都能看到水印,不知道这样的质量问题该如何处理?2、、如果上述质量问题需要返工,保护层全部拆除,保温层是否必须重新更换材料,而且该部分的费用该由谁出?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 编辑 ]
有个疑问想请教大家 我这里有个计算铜管和水管保温层的公式:(外径D+保温层厚度δ)X3.14X保温层厚度δX管道的长度 这个公式我不知道对不对 如果是对的 这个公式是怎样推导出来的 如果不对 请大家指导哈 谢谢
大家好,目前发现我们好多工程的冷冻水管道保温层的施工质量很不好,造成吊顶内大面积的积水,主要是保温层施工质量问题,第一,保温层与管道脱落,造成保温层里积水。第二:保温层的接缝处没有密封。大家看到的做的好的项目的保温层,发点图片来看看呢,就是接缝处的那个胶带,做的好的是怎样做的呢,没见到过,想知道呢
有一个使用中的大型冷库,其中顶层一块板顶棚下聚氨酯保温层在制冷后有结霜现象,请问是屋面以下氰凝隔汽层未做好的原因还是屋面以上的防水保温层未作好的原因?亦或是其他可能的什么原因?请专家不吝赐教,万分感谢
近年来,央视大楼大火,上海静安区大火等一系列的火灾引起了整个社会的关注,国家部门和各级政府部门纷纷下发文件来规范保温材料的使用。 去年年底,公安部下发了65号消防令,明确规定民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级(不燃)的材料,而我国目前市场上的保温材料大部分为B级(可燃),如果执行这一规定的话意味着保温市场将重新洗牌,引起了生产企业的恐慌。今年2月份,住建部从实际出发,下发了一系列的文件,要求严格执行《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中关于保温材料燃烧性能的规定,特别是采用B1和B2级保温材料时,应按照规定设置防火隔离带。 防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,起着保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。首先,设置的防火隔宽度的宽度要大于30CM,而且厚度应该跟保温材料所有的厚度相同。在施工上防火隔离带保温板必须跟基层墙体进行全面积的粘贴施工。防火隔离带保温板需要使用锚栓来进行辅助联结,锚栓还必须压住底层的网格布。 防火隔离带设置的位置应该为门窗洞口等的上部,隔离带下边缘距离窗口上沿的距离必须小于50cm。 当防火隔离带安置于窗
现一工程要求在空调水管线的保温外做一层镀锌钢管的金属保护层,现在已经做了一段样板段,效果不是很理想,求金属保护层的做法及要求。
拿走不谢!