如题, 想用高位水箱给换热站冷水侧补水,循环泵扬程为27米,还有加补水泵么?高位水箱的水能补进去么?意思是压力够么?另外高位水箱和自动补水成套设备的优缺点?那个更好? 请大侠指点下~
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
一个高中学校位于河边,从河边抽水上到一个后山的水箱,经过简单沉淀后,用来冲厕所和绿化用水,全校一共3000人,397个自闭式大便器冲洗阀,18个挂式小便器,8个DN50的洒水口。请问如何定这个水箱的容积?
水箱的壁厚该怎么确定啊?水箱的壁厚有时候很不好确定,有那位知道具体的确定方法,万分感激!!!
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱联合供水,在顶层之上设置高位水箱。问题是现在的给排水规范上要求的卫生器具都有最小的工作压力,水箱又不可能架设设的很高,最不利的洗脸盆处的水头只有3米,规范要求是5米,下一层处的蹲便有7米的水头,也不符合规范。加一套增压稳压设备吧,又不经济;凑合着用吧,又不知道能不能行?请各位前辈给指条明路!!谢了!!
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
请问各位:我要计算一栋三层员工宿舍的水箱容积,用水人数184,单位用水定额为120-200L/d,最高日用水量为22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需储存水量多少!?
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
原有高层,采用高位水箱给水。现要改造,换成不锈钢高位水箱还是取消高位水箱换成变频泵供水,拿不定主意。请教各位,拿个主意。(另该大楼原给水管为镀锌钢管,十多年了,这次要换成PPR的,原供水泵为多级泵,也十多年了,运行状况尚可,可换可不换。)
我是辽宁省阜新市的, 我们这里的建筑物设置消防水箱的要求很不明确, 有的六层都没设, 而有的二层. 我们图纸上没设的, 可图纸到消防队后, 他们却要求我门设置水箱, 消防部门没有明确的规定, 弄的我们设计人员没有办法, 如果稳妥的话都设, 可200多平米的建筑物.我们设置消火栓,建设单位无法理解我们, 不设吧, 还怕消防队让我们重画, 唉!真的好难的, 请教各位能否告诉我你们那里的高位水箱都是怎么要求的?谢谢!
《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,
想问一下膨胀水箱的工作原理是什么?箱体内是什么?那它的定压是怎样实现的?它的膨胀管和循环管是怎么个接法。。还有就是在空调系统中是用膨胀水箱好还是用定压膨胀罐好。。。
问题如图:一个补充:系统
有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。这种现象的发生问题出在哪里呢?一是膨胀水箱的容积不够;二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;三是连接管不在水箱底的中间位置;四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;五是补水用的浮球阀安装位置过高。说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系
目前有一条小河穿过一个地块,为了能很好的利用该地块,需对小河进行改道(采用钢筋砼排水箱涵的形式)处理,自己没做过排水箱涵,在这里求助给位大神做好该排水箱涵需要些什么资料,怎么确定该箱涵的尺寸(现状有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么图,我自己先列了一下需要的资料:1、小河的水文资料,小河的流量。2、汇水面积。3、改道后设计箱涵终点的河道标高。4 在这里先谢谢给位大神了!!!
有几个问题老是被搞晕,想请高人指点迷津:1、高位水箱满足最不利点消火栓静水压力时,但是不满足最不利点消火栓出水压力也行吗?此时发生火灾至消防泵启动完毕期间,消防用水怎么满足最不利出水压力要求?2、关于稳压泵的问题:高位水箱满足设计静水压力要求,还需要在泵房设置稳压泵么?稳压泵流量较小,是怎么保证最不利出水压力要求?
我现在的工程消防水箱设置在屋面,但是屋面相对标高仅14.1米,消火栓系统为临时高压制。问题是:屋面消防水箱在火灾初期的供水中需要提供压力吗?还是只是蓄水功能?如果需要供压,14.1米的安装高度是不是太低?如果不需供压,何必设置在高位?
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?