各位好,现在在做一个试车台恒压水系统项目,业主在变频与高位恒压水箱间选择方案,查了查资料,还是弄不明白高位恒压水箱容积的计算方法,请求指教,谢谢
现状:家用水箱一个,在楼顶. 用水泵从井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循环.问题:每次抽水,由于时间把握不够,打开电闸后,很难在抽水10分钟后去关了它,每次都是水箱的溢流出来才去关水泵.造成水,电的浪费. 求一措施, 让水箱的水抽满后水泵自动断电.且断电后,水不能倒流回水泵我的设想: 用一个控电的装置,其功能是:在通电10分钟(10分钟为水箱充满水的时间)后就断开,这样也就是每次把电站闸打开之后,就不用管了,靠这个装置让它断电.且在水泵的后面装上一止回阀.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵进入水井.请大家说一下对上述设想的看法,及可行性.另:请问家用的小水泵,是不是也要"闭闸启动"?,开电时,先开水泵电源,再开水闸.在关电时,先关泵上的水闸,再关水泵电源?
对于一些多层单元式住宅,出于节能等原因,仍经常采用水箱调蓄供水,为了满足水压,这些水箱一般设在楼梯间顶上,这样带来两个问题,1.按"建规"要求宜设水箱间(强制性标准),水箱底部和顶部均需留出一定高度,导致水箱间高度过高.2.楼梯间宽度一般为2400~2600,布置水箱显然不能满足"建规"对水箱与侧墙间距离的要求.欢迎大家畅所欲言!
有一三层的职工宿舍,一层为办公楼、二--三层为寝室(每个房间带卫生间),共20个寝室,甲方要求在一层安装一台茶炉,供应寝室的热水,请教各位:1、茶炉直接向热水管网供水,还是设一热水箱,由水泵从水箱吸水供给热水系统。2、如果茶炉直接向热水管网供水,还需设热水循环泵吗?自然循环可以吗?
淋浴用水使用的钢制热水箱怎么防腐?用什么防腐材料进行防腐才能满足不影响水质,不对人身有伤害,又能做到不腐蚀(防腐效果教好)?用什么材料?
最近,碰到几个项目要用电锅炉,我们采用容积式电锅炉可以直接输出热水,但很多使用者一定要设计水箱,甚至有些厂方也是这么做的,并且水箱要很大,150个标准房的酒店需要三十立方的水箱合适吗?请各位专家帮忙提提意见和建议。
补水量我还是可以通过设计手册计算,但是要用多大的水箱我就没谱了。 另外一个问题:补水管的管径怎么确定呢,还有膨胀水箱的膨胀管 溢流管 排水管 怎么确定呢。
本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?
各位,大家好,我有一个小型游泳池,面积100平方,水深1.5米,现在用水源热泵+燃油锅炉加热,我的游泳池运行维持热量是70KW,运行时间16小时,根据建筑给排水设计规范,热泵的供热量按下面一式计算,而热泵热水箱的容积按二式计算,这样计算出来是负的,怎么回事,有没有做过的,给解释下11[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-12-30 11:22 编辑 ]
清洗前通知住户。物业指定人员在该住宅楼主要出口处,张贴通知将清洗水箱时间注意事项书面通知住户,便于住户配和做好水箱清洗消毒工作。 水箱的清洗。先打开水箱排污阀,代水箱水位降到30公分时关上排污阀,然后,清洗人员穿戴长筒的雨靴,方可进入水箱,再用工具降水箱的出水口堵住,防止清洗后的污水流入管网,并用铲子、刷子、消毒毛巾,从上到下仔细清洗水箱内壁及浮球等部位,待达到清洗质量标准后用高压水枪对水箱内壁等部位进行冲洗,清洗干净后将污水排出,最后别忘将出水口打开。 水箱的清洗消毒。水箱消毒时,消毒人员必须穿戴好个人防护工作服、口罩、帽子。然后携带消毒工具进入水箱,每平米按200g二氧化氯药液的用量,从上到下,有里到外均匀地喷撒在水箱内壁每一个角落,然后从水箱人孔处退出,加盖密封30分钟,方可打开进水阀放水。 清洗完毕后,做到箱壁污垢,无沉淀物、水面无漂浮物,水质清澈不浑浊。 取水样送北京检测中心化验取得合格化验报告。
嘉禾环保技术人员介绍,消防水池和成品水箱能不能代替,主要看容积要求、位置。如果安装在楼里或楼顶,建议使用成品消防水箱,下面详细介绍两者区别。 消防水箱和消防水池安装位置区别: 1、消防水箱是给消火栓系统或喷淋系统起稳压作用,在消防泵启动前提供消防用水,一般有效储水量最大不会很大,设置在屋顶。屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。 2、消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水,一般设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时需设置消防水池。 消防水箱和消防水池材质区别: 1、过去消防水池多用混凝土结构,近年来却越来越多采用和消防水箱同样的材质。其中不锈钢材质应用得越来越多。 2、不锈钢消防水箱采用不锈钢板精工模压而成,造型美观、
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!
请教一下,电梯机房上面能否放水箱。给排水规范上3.7.3.1有:贮水池(箱)不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。是否违反该条
大家好:本人第一次做高层,很多细节不明白!希望大家能够指教:某24层综合楼(是某小区高层建筑群的一部分),地下室车库,1~3层商场,以上办公,设有室内消火栓给水系统,室内消防水量40L/S和自喷系统,消防水量30L/S,均为临时高压给水系统。对于室内消火栓给水系统,我在最高建筑物屋顶设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水;对于自喷,参照《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.1及其条文说明,在屋顶同样设有消防水箱18m3,满足前10分钟用水。这两个水箱分别设在最高的两座建筑物的屋顶。请问我这样设计合理吗??有没有节省投资的办法?!请大家赐教!
我现在有个关于热水箱的问题请教各位,现在设计院设计是采用空调主机的余压供水,说是什么最新的方式,我的空调主机约12米高,热水箱在地下室负二楼,楼有16层,约60米高,按设计水箱是闭式水箱,需承压0.9MPA以上,供水就利用这个压力,不另设循环泵。 本人认为以上做法的话,热水箱变成了一个压力容器了,必须按压力容器的要求来做,那就牵涉到劳动监察部门了,且对水箱的制作焊接也会提出更高的要求,还有要加安全泄压阀等设备,估计造价也会要翻番,不知各位是否做过类似工程,可行吗? 望多多指教。
在做学校的公共淋浴室,有两种方案1。采用单管供水,在屋顶设热水箱和恒温水箱(170个淋浴头,需要设两套恒温水箱)2。采用双管供水,在屋顶设冷水箱和热水箱(冷水箱的容积可根据规范上的采用0.5-1.5小时的设计小时流量)热水箱的容积怎么计算呢?这两种供水方式可行吗?
小弟请问一下大家,冷冻水系统中有了膨胀水箱,那么补水箱设置在什么地方啊?怎们选型,怎么安装啊?好像应该是补在回水上,放在高处就可以了是吧?它是怎么个补水法啊?是不是自动的呢?
地源侧准备使用补水箱靠重力补水,但是不知到补水点的压力怎么确定,听别人说补水箱高于系统1.5m就可以了,但是我担心补不进去水。请大家指教,谢谢!!!
<<建筑给水排水设计规范>>上3.2.8上规定:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.<<>建筑设计防火规范>8.4.4条文说明上:消防用水与其他用水合并,可以防止水质腐败,并能即时检修.一般要求消防水箱与其他用水水箱合并,合并使用时,消防水箱内的水应始终保持不少于消防用水的储备量.那消防水箱到底该不该与生活水箱合用呢?