水泵--水箱联合供水:水箱容积宜为最大小时用水量的50%?如何理解呢?大家一起讨论一下!我的理解:用水高峰时段内的用水取50%最位高位水箱的有效容积。那么用水高峰时段内究竟是几个小时,要根据实际用水情况而定,一般设计时候无相关资料,我设计一般取4~6小时估算!不知大家有何高见?
1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
消防(高位)水箱规范及附件设置不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标 执行。 1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径,溢流
新消规把标准提高之后,好像是现在高位水箱必须做了,最少都18立方。一般情况下都需要设立增压设备才能满足最不利消火栓的栓口动压,现在搞消防设计,甲方对此表示非常不满啊!!!有没有办法能不设消防水箱,当然除了常高压的消防给水系统之外。
<规范>3.7.5由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定.那么,对与只有夜间压力能满足水箱给水的情况,水箱势必要存储白天一天的生活用水.如果按规范说的用水人数乘以用水定额就是最高日用水量.这样下来,水箱的容积是很大的.请教各位大虾.以上这种情况的水箱容积是否就是按最高日用水量确定?谢谢
昨天找了好久的标准,还请了好几个朋友帮忙才下出来的。 传到这里给朋友们共享下。。。嘿嘿,不知道咱们的老大有没得奖励给我。
GBJ15-88(1997年版)第4.4.10条 在设有高位热水箱的连续加热的热水供应系统中,应设置冷水补给水箱.对于本条的理解本人是这样认为的:冷水补给水箱的作用是控制热水箱的水位,现在有了热水浮球阀因此高位热水箱可以不设置冷水补给水箱.在>第2册>(2001年第二版)第353页,常用加热方式中(五)可见:高位热水箱以给水管直接进水用浮球阀控制水位的例证.本人拙见还望高人指教.
求助!不锈钢水箱底板钢板厚度的计算书!!5m*4m*3m(长*宽*高)计60立方米体积,底板钢板厚度的最薄计算书?!感谢为盼!
各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?
施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!
按照规范的计算式=0.0006*Vt*15(只供冷)。这样1万平的面积算出来才0.2立方左右?这样靠谱吗?网上说1万平要2-3立方米的膨胀水箱,到底该怎么算呢?求大神
《消防给水规范》6.1.9.1:高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;第一种理解:高层民用建筑、“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层”的”公共建筑和其他重要建筑”,必须设置高位消防水箱;第二种理解:高层民用建筑、“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑”和”其他重要建筑”,必须设置高位消防水箱;关键就是看“总建筑面积大于10000m2且层数超过2层”同时也修饰”其他重要建筑”?希望大家说说自己的理解和推断,谢谢!
规范原文: 1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)... 我的问题: 按照第一条的说法,我的理解是,这这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等; 但第二条的说法就明确了应该采用重力式屋顶水箱的方法; 这个该怎么理解呢? 如果是临时高压系统需要设置消防水箱,消防水箱应该采用重力水箱的方法。那么消防系统内的水压已经是一个“稳压”状态,那么又在什么情况下需要气压水罐来作为稳压装置呢? 我对此比较迷茫,还望大家指点一下。
做了一个丁类的厂房,室内消火栓用水量10L/s,我选用了9T的箱泵一体化增压稳压给水设备,现在审查意见说 消防水箱容积违反了规范。我选用的这种水箱一体化的尺寸是3000×2000×2000,其中增压罐占了2立方的容积,所以算下来水的有效容积7T左右,水箱容积选大了就违反规范吗?
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。 技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE
求对规范的理解: 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003第3.3.6 条文说明:建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区各采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。此系统无高位水箱,少了一个水质可能受污染的环节,水压稳定,是目前建筑高度小于100m的高层建筑供水方式的主流。 将水一次加压至屋顶水箱,再自流分区减压供水的方式,由于存在不节能和减压阀减压值(或减压比)大,一旦减压阀失灵对阀后用水存在隐患,以及屋顶水箱存在水质污染的威胁,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭梢效应,对建筑物安全不利
刚刚通过一注的兄弟姐妹们,借着你们的兴奋劲能不能恩赐我一套你们复习过的单行本规范,我想里边必定记录着你们的智慧和结晶,我想偷学点。。。俺的QQ号是507009397
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
本人看了一些不同书的关于倒虹管的说明,现在有以下几个矛盾求高人解答下。1.有的书本上说倒虹管穿越河道是敷设管线不宜少于两条,但是有的却说凹字型的一般为一条。2.有的书上说倒虹管的水平管管顶距规划河底不小于0.5m,,有的却说不小于1.0m。求高人指点下啊!!!!!!
桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~