想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
五层综合楼,要设消防,现在我想生活水箱与消防水箱合用,但市政1.5公斤的水压,根本压不到屋顶水箱,下面又不准设水泵.难道在屋顶水箱间设一个吸式变频水泵(水箱之前,向水箱供水),再在水箱之后设一个消防水泵,这样可以吗?但造价又高.不知道各位有什么高招,急急急!!!
高区给水管网水力计算好以后要校核水箱安装高度是否满足要求,要求水箱最低水位减去最不利点卫生器具标高大于H2+H3+H4,那么这个水箱最低水位是怎么确定的阿,水箱安装高度要自己计算还是建筑规定的啊?如果自己计算那怎么算啊?
本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?
现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。
请教各位大虾:上海市住宅设计标准要求高层的最顶层配水管到屋顶水箱底的高度为7米。照此要求设计将屋顶水箱设在电梯机房顶上之后的建筑外立面相当难看,屋顶上就像盖了一个碉堡。请教各位如何在保证顶层最不利点的供水压力要求的情况下可以将水箱高度降下来,满足建筑外立面要求。谢谢!
屋顶水箱如果高度不够,需要设加压泵加压才能保证顶层消火栓用水,可是有人把加压设施放在楼下的水泵房,我想请教一下接口位置,如果稳压设备单独走立管,到屋顶以后接在水箱出口,还能保证水箱出水。如果接在地下泵房消防主泵出口的供水管上,那么稳压会是顶层的水箱流不出水来。所以我认为无论加压稳压设备设在哪,接口只能在屋顶水箱出水口,这样的想法对么?
共用立管分户计量采暖,高低区,水平干管地下室顶板敷设如果屋顶水箱间要采暖,一般怎么处理比较好用户散热器采暖和地板采暖对水箱间采暖有要求吗
住宅设计中,屋顶水箱的液位仪(非浮球)信号时如何分别给到给水泵和电磁阀的。水满关泵关阀。关泵信号与其他水箱信号并联。给到电磁阀的信号是由再由水泵房配电箱给到电磁阀主控回路吗?
各位大侠,俺是外行,见过屋顶水箱后,就想知道为何其形状做了很多凸面?请各位高手指点,谢谢了![ 本帖最后由 noreligion 于 2011-3-28 18:24 编辑 ]
头一次接触箱式泵站,我理解应该就是有压水箱接两个变频泵,加上气压罐,就可以接到用户管网。那是否还需要屋顶水箱?如果需要怎么设计?一直不希望用屋顶水箱,感觉水质不能保障,我原来在北方,没用过水箱。
请教个问题屋顶水箱采暖问题,大家都采取何种方式保证温度?有水箱伴热的做法吗?如有,该如何计算?注:无热水,故不能采用散热器及地暖谢谢大家喽
酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
有一个项目,给排水专业只提供了屋顶水箱大小和吨位,建筑专业定位后,提资给结构专业。但是最终没有出水箱基础图,现在各专业扯皮,结构专业说应该是给排水专业提供基础,结构在出图。给排水专业说应该由结构专业出图?请教大家,到底应该是谁出图?
喷淋系统中可以取消屋顶水箱吗?就是说稳压系统从地下消防水池取水,取消从天面水池下来连到报警阀前面的立管.这样做有问题?请教能手!