一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
现正作一个20w方的高层小区,考虑仅在组团中最高一栋建筑屋顶设置一个18m3的消防水箱来满足整个小区的10min消防用水量,经水力计算可以满足最不利点消防用水的水量和水压。不知道是否可行。望各位大侠发表一下意见。。。
屋顶水箱如果高度不够,需要设加压泵加压才能保证顶层消火栓用水,可是有人把加压设施放在楼下的水泵房,我想请教一下接口位置,如果稳压设备单独走立管,到屋顶以后接在水箱出口,还能保证水箱出水。如果接在地下泵房消防主泵出口的供水管上,那么稳压会是顶层的水箱流不出水来。所以我认为无论加压稳压设备设在哪,接口只能在屋顶水箱出水口,这样的想法对么?
本人设计一6层综合楼(带10个停车位的地下停车场),每层面积约1100M2。一层为商场,主要是出售药品,二三层为一般的办公室,四五层为公寓式写字间(带洗浴),六层也为一般办公室(包括一个21.6M*11M的会议室)。此情况下,如何确定用水人数,计算用水量?因为要设置屋顶水箱,消防我已经算出需要9M3的储水量,但生活给水储水量该怎么计算?此屋顶水箱的储水量是否是消防和生活储水量的总和?
共用立管分户计量采暖,高低区,水平干管地下室顶板敷设如果屋顶水箱间要采暖,一般怎么处理比较好用户散热器采暖和地板采暖对水箱间采暖有要求吗
五层综合楼,要设消防,现在我想生活水箱与消防水箱合用,但市政1.5公斤的水压,根本压不到屋顶水箱,下面又不准设水泵.难道在屋顶水箱间设一个吸式变频水泵(水箱之前,向水箱供水),再在水箱之后设一个消防水泵,这样可以吗?但造价又高.不知道各位有什么高招,急急急!!!
高区给水管网水力计算好以后要校核水箱安装高度是否满足要求,要求水箱最低水位减去最不利点卫生器具标高大于H2+H3+H4,那么这个水箱最低水位是怎么确定的阿,水箱安装高度要自己计算还是建筑规定的啊?如果自己计算那怎么算啊?
请教各位大虾:上海市住宅设计标准要求高层的最顶层配水管到屋顶水箱底的高度为7米。照此要求设计将屋顶水箱设在电梯机房顶上之后的建筑外立面相当难看,屋顶上就像盖了一个碉堡。请教各位如何在保证顶层最不利点的供水压力要求的情况下可以将水箱高度降下来,满足建筑外立面要求。谢谢!
住宅设计中,屋顶水箱的液位仪(非浮球)信号时如何分别给到给水泵和电磁阀的。水满关泵关阀。关泵信号与其他水箱信号并联。给到电磁阀的信号是由再由水泵房配电箱给到电磁阀主控回路吗?
各位大侠,俺是外行,见过屋顶水箱后,就想知道为何其形状做了很多凸面?请各位高手指点,谢谢了![ 本帖最后由 noreligion 于 2011-3-28 18:24 编辑 ]
头一次接触箱式泵站,我理解应该就是有压水箱接两个变频泵,加上气压罐,就可以接到用户管网。那是否还需要屋顶水箱?如果需要怎么设计?一直不希望用屋顶水箱,感觉水质不能保障,我原来在北方,没用过水箱。
侧壁采用250厚,底板140厚,底版在已经做好的楼层上,原楼板150mm.水池2500X2500X2000.他们说底板太弱?会不会
最近做一个宿舍区,每栋宿舍4层,每层均有公共淋浴室,冷热水供应采用常见的屋顶水箱重力流供应方式(甲方确定这种供水方式).顶层层高3.2m.我将屋顶水箱设了3m高.依据: <建筑给水排水设计规范>,淋浴器的最低工作压力0.05MPa.对这个重力流供水方式,为了保证卫生器具的5m压力值的要求,水箱与卫生器具的水位差必须达到5m左右,因此我将提给结构的水箱基础高定为3m高但3m高的基础,结构专业的反应可想而知啊,一个个的"叫嚣乎东西"啊,而且甲方也不认可.甲方的反驳依据是:<给排水设计手册(第二册)>(P12)列表说明,淋浴器的配水点前的所需流出水头为0.025~0.04MPa,并且给出流出水头的详细解释:在保证额定流量时,在出流控制阀前所需的静水压力,而不是出口处的水头值.那么根据这个解释,只要保证顶层淋浴器的阀门处有2.5m的静水压力就可以了,那么水箱只需要架高0.5m左右就可以满足淋浴器的压力要求了.我想请教各位大侠,水箱究竟该加多高呢?
现在看到很多人做设计时,特别是几栋楼在一起时只在比较高的楼上设一水箱,其他楼公用,问题时在楼层相差不多时,其他楼顶的用水压力能否得到保证呢。经过一个长距离的管网水损应该不小,那么这种方法是否真的可行呢?请各位同行告知1,2,不吝赐教。
现业主想在二层屋顶架一热水箱18m3,箱底标高15米,供员工洗澡用,热水从市面上购买,整车运送的,再由车上的泵抽送到水箱,由水箱供应洗澡的热水。洗澡冷水由市政管网供应。请问大虾们,这种设计有何弊端没?屋顶热水箱制作成敞口的,还是封闭的,要不要加膨胀管,在哪里加好?
屋顶水箱的高度有限制么?我的毕业设计是一25层综合性质的宾馆上面塔楼20层,下面5层至地下室为裙房!屋顶水箱的高度是否我想设置多高就设置多高呢?
本人在南方设计院,设计河南开封一小区,请教其的屋顶水箱是否要保温?水箱为钢筋混凝土结构,是否要设计一个水箱间放在里面?