关于住宅跃层水箱设置高度问题:《新消规》7.4.15条规定“跃层住宅.....的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位,....”,其条文解释“住宅户内跃层....是两层的建筑均可视为是一层平面”。现有一二类高层住宅,顶层跃层。 1、仅在跃层下层设置消火栓,跃层上层可借用此栓,那么屋顶水箱的设置高度怎么确定?5.2.2.2规定“水箱设置的高度应是其最低有效水位满足水灭火设施最不利点处0.07MPa的静水压力,是否只要满足此栓静水压力不低于0.07MPa即可? 2、跃层上层设置一个消火栓,是否要满足此栓静水压力不低于0.07MPa? 以上两种方法如果都可行,那么就出现矛盾,第一种方案显然没有第二种方案严谨。但仅就规范要求,以上两种貌似都不违反规范。倘若第一种方案不可行,那么规范5.2.2规范是否我理解错误?
我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
1、新规范:“关于高位水箱设置高度,自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa”。 2、自喷规范:应满足最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。
屋顶水箱的高度有限制么?我的毕业设计是一25层综合性质的宾馆上面塔楼20层,下面5层至地下室为裙房!屋顶水箱的高度是否我想设置多高就设置多高呢?
热水开式系统,设置高位热水箱,水箱的设置高度:给排水设计手册第二册底586页说,比最高淋浴器的阀门高3.0-4.5m。但给排水规范上淋浴器最低工作压力为0.05-0.1MPa,到底参考哪个?差个1、2米对民建来说,不少啊。还有最高淋浴器的阀门指的是什么,淋喷头高度还是什么?
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?
一般生活最不利用水点为淋浴器,它的最低工作压力为0.05Mpa(5m),如果水箱直接设于屋面上的话,水压就不能满足要求了,但审查所又没提过,请问水箱高度是否需满足淋浴器的最低工作压力呢?谢谢!
屋顶的消防水箱有效设置高度在技术措施上有如下表叙:a.消火栓系统:应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑不应低于7米,当高度超过100m时,不低于15m.对于建筑高度不超过24m的多层民用建筑和工业建筑应在最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出。b.自动喷水系统:其最低设置高度应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。请各位同仁钟对上述表达发表下意见吧。
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
小弟正做一工程。共15层办公楼,5层以下是裙楼,现4、5、6、7、层设置空调系统,选用五台风冷热泵主机,我考虑主机放在5层顶,但膨胀水箱应该放哪?我记得书上说是膨胀水箱高于系统最高点1.5-3米。如果膨胀水箱放到15层顶会不会对系统有影响?如果换成定压补水会增加造价。不知道哪种方案才是最好的。。
我在做了一个地下车库工程,由于只需在车库内布设喷淋,消防水箱又要设在附近一栋40M高的住宅楼顶,我选的喷淋泵扬程不到40M,加上喷淋泵设在地下室内,总工审图说泵扬程必须要大于50M才能启动,我却认为只有在喷头动作后才能启动泵,中间有时差,管网内有处于负压的地方,泵应当能动作。盼高手指点
多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢?按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高,但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢?同志们都是怎么做的呀?
高规上规定了消防水箱的设置高度问题,但是低规没有具体明确这点,请问各位大侠,对与多层建筑消防水箱设多高,大家是怎么做的?
刚接触一个工程,膨胀水箱安装离系统高80CM处,我强烈反对(正确1.5-3米)。这样对系统会有什么影响呢?望各位大虾赐教!!!
当不能满足上述要求时,应设置增压设施。对于消火栓系统来说,增压水泵的扬程是应该满足规范要求的最小静压不足部分还是应该满足充实水柱的动压要求。如:一建筑高度为50米,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差为4米,最不利消火栓口的动压=满足充实水柱的压力+水带阻损+沿程和局部阻损=21米水柱。那么增压水泵的扬程应该为H1=7-4=3mH2O还是应该为H2=21-4=18mH2O?请高手指教。
某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差应为水箱底与最不利点消火栓高差加水箱内水深,但现在一般设计或审图都不允许加水箱内水深,不知各位有何高见? 同样的,《自规》10.3.1消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 一般要求为0.05mmMPa,是否也可理解为最不利点处喷头与水面的高差,而不是与水箱地的高差呢!
止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。)如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!
一个三层楼的浴室,系统采用屋顶冷、热水箱供水,水箱容积各50m3。接一路冷、热管送至1、2层,单独接一路冷、热管送至3层。但现在3层浴室出水很少,可以说几乎不出水。现3层地面标高为8m,水箱底标高12.5m,最高水面标高为14.7m。但以最高水位算,还有2-3M左右的水头,怎么会不出水呢?请各位大侠帮忙分析3层浴室淋喷头不出水的原因,是不是水箱设置高度不够,一般需设置多高,还是有其他问题,该怎么解决呢?谢谢各位大侠,急 啊!!!!:(
临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!