课程设计任务书 屋顶排水和檐口构造设计 一、目的要求
求图二配筋问题..............................
请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
雨水通气管 消防管道 出屋顶的时候的防水套管 必须用钢管吗?用塑料管也可以吗?因为我看96S406图集是用的钢套管 新出的10S406图集 用的是UPVC管加止水环?请问各位现在到底按照什么做法呢?
现有一4单元28层建筑,原设计未考虑屋顶大字的问题。现于四个单元上各增加一个大字。我想从地下一层的配电箱引一路bv线上去,将四个大字勾在一个回路。屋面的施工已基本完毕,若要勾在同一回路的话需要过一段已经挂瓦的坡屋面。。。请问屋面的配管该如何操作?需要做哪些防水措施?抑或我每单元单引一路电(感觉太浪费)?
这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
屋顶构架怎么施工怎么设计?有做施工的吗求告诉,屋顶的构架是怎么施工的呢?设计怎么设计的呢,按照建筑给的实际尺寸做?柱很大,可是受力完全没必要,还有梁是扁梁。如果按照结构受力分析做尺寸,那么建筑造型施工时又是怎么实现的呢?砖砌补上尺寸?
请问屋顶消火栓管用沟槽连接,而且已经做了橡塑保温,还需要考虑管道补偿问题吗?看沟槽规范,是说温差不大于20度,管接在4M可以不考虑补偿,但是我们的管道在6米用沟槽连接,达不到要求,需要补偿吗
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。 4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。 我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。 究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下
请问:屋顶实验用的消火栓箱里面是否设置直接启动消火栓泵的按扭。在进行消防检查的时候检查人员直接按屋顶消火栓箱里面的按扭启动消防泵进行消火栓试射实验
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
集体宿舍的公共浴室:共有176个喷头,限时供水,怎么算供热水的屋顶水箱?我的算法是:选喷头流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱体积V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 这样算对吗?谢谢各位师兄师姐指点迷经!
高楼绿化,蔚蓝天空,遂心遂意遂人生。低碳生活,健康养生,利国利民利家庭。[ 本帖最后由 youtobeme 于 2011-9-7 17:13 编辑 ]
如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
今天看到一个砌体结构的建筑,屋顶出有向外突出的造型,不知在计算上该怎么处理。
自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。