我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
想请教各位这个图片上的檐口叫什么。整个飘出去的是不是叫飞檐?另外两个图示的叫什么。请告知,谢谢。
怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
看到在线上图纸评论上 有人说:阀门与止回阀的顺序有别 有的止回阀放在阀门前 有的又把阀门放在止回阀前 有什么区别吗? 似乎没找到相关规定!恳请赐教 谢谢!
请教各位,看看我说的顺序对不对啊,1、 泵出口接止回阀接闸阀接恒流阀接过滤器接流量计接电磁阀2、 泵出口接止回阀接闸阀接过滤器接流量计接恒流阀接电磁阀这两个接法都可以吗?
设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500 还有就是应该是怎样放? 谢谢~!
各位: 我公司在电房内有一排电柜,前后的位置距离都符合规范要求可是有一点我不明白,电柜的左右端的右端靠在墙上,我感觉不好却找不出具体的理由,请大家给予帮助!
是一栋住宅楼,我做设计的时候是考虑以后装修的,所以灯具布置时没有考虑梁的位置,现在甲方说灯具放的位置不对,房间走道有些灯具跟梁靠得很近,请问这种情况该怎么办啊?我本来打算是把那走道里的灯头给闷掉的,可是如果那样的话以后穿线就不好穿了啊!!
请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面电话:0731-88817968手机:15874882957联系人
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
请问为什么cad复制了粘贴的时候离目标位置很远?不要告诉我带基点复制,那个我知道。我用的是cad2008,先谢谢了。[ 本帖最后由 brightmaying 于 2013-1-16 15:02 编辑 ]
车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
最近新接手给排水管道,是一套浴室给水,图上管道由De90变为De75,两者之间有一个三通,请问,三通前变径还是三通后变径?
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度
在论坛上下载了一个10KV开关柜二次接线图解,有个疑问,想请教大家:1.中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行。 正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。为什么手动跳闸后,手车还在运行位置呢?
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式