就是我是刚进设计院,不太懂画图的潜规则。师傅说,尽量不要穿厕所的墙或者埋管子,因为厕所有降板,比较薄,并且有其他的水管,不好施工。我还是比较不懂,因为规范上好像没写,我也拿不准。希望各位达人讨论下!
请教高手该方案合理性。
我想请问各位大侠厨房厕所的布置是建筑的做还是我们做?还有个技术问题,有个商住楼,一层是架空车库,二层商场的厕所如何通气,用吸气阀行吗,听说不太好,三层住宅缩回去了,总不能把通气管伸到人家窗口下吧?恳请各位赐教,非常感谢!
公共建筑中厕所的负荷怎么计算啊,厕所要排风,补风量产生热负荷很大啊!散热器的布置下图正确吗?
请大家看下面的截图:红圈部分为所设置的消火栓,并在旁边以数字标示。图中平面长宽分别为53米、17米 ,(该部分为大开间研发大厅,我取得是整个工程的一部分,这部分作为一个独立群体进行布置,共7层,在7层设置了消火栓环状管网),共设置了5个消火栓,其中一个为消防电梯前室专用,充实水柱为10米,水带选用L=25米。因为这是另一家设计院设计的,我拿到后看了一下,觉得设置了多了,大致计算了一下,完全可以去掉第三个消火栓(图中标3处),请大家给点意见。
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
最近做一个厂房,地下室也作为车间,但是被中间用墙分隔成了好些间,之间开了个门,我就想该怎么满足两股水柱同时到达的这个要求呢,难道说每个单间都布两个消火栓?中间的隔墙不知道消火栓该朝向那边,呵呵,帮我一下啦
各位高手指点下下面这幅图中的一墙相隔的两个消火栓能否公用一个立管,以及消火栓的布置是否有问题!请指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
急需!~最好是厕所的尺寸啊,里面的布置都要清楚!
设计说明如下:该工程砌体选用须达到《建筑材料放射卫生防护标准》的要求。砌筑内外填充墙,每层底部应先砌三匹实心砖,厕所的外墙及隔墙在楼面上1. 2m高范围内采用MU10页岩多孔砖砌筑。请教:MU10页岩多孔砖砌筑在厕所外墙及隔墙中布置起到得作用是什么?
民规上写的是电井不应和潮湿的设施贴临,也没有明确说是厕所,如果跟10KV及以下变配电所设计规范上写,不宜与厕所贴临也就很清楚了,大家怎么理解的?
求助高手!怎么改动下,这个核心筒能用~~
本帖最后由 可爱的西瓜 于 2014-3-28 09:38 编辑 首先是消火栓是否能够放置在这里,还有就是管道水平安装是否有问题?
各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
我看到建筑图的时候,对其进行了柱网的布置,但我不知道最顶上的房间的柱子该如何布置,因为建筑图就没在里面布置柱子
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
现有变配电室的干式变压器(IP3x)与低压柜紧挨着布置,当初参考的是GB50053-1994的4.1.3条:具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置。但是供电局验收时表示,低压柜与干式变压器之间不能紧挨布置。对于此条款他们的解读是示相互靠近布置的理解是可以相互布置在同一房间,但是两者之间的距离必须要有(如600mm),不能紧挨着布置。请问各位,这条条款的原意是该如何理解?是否有图集表示此种情况的?谢谢!
短跨方向跨度为7.1m,长跨度方向是14.4m,我想着用短跨来抬长跨度,可是我们总工说这样不合理,请问问题在哪呢??请教各位了
求助,大教室怎么布置梁柱。不能在教室中间有柱子,又不能修改轴网。谢谢大神们~~~
各位大神们,我想请教一下这个部位的墙梁如何布置我准备在中间加一道抗风柱,然后在边柱顶和柱顶下0.8M布置两道墙梁来支承墙板,但是感觉屋脊处那边墙板悬挑有点大了,求各位大神支支招