如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
他们三个具体有什么区别,谢谢!
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
各位大侠,大家好,我有一个问题麻烦您们给解答一下。一个很普通机房,已经投入使用1年多了,用的是“ABB”微型断路器,现在C25的已经坏了3个。具体症状是,闭合正常,但是断开的时候卡在了一半,根本下不来。我用手费了很大劲硬掰下来后,闭合断开又都正常了。我怕出问题,于是去百安居买了3个断路器换上,工作正常。请问这些ABB断路器会不会是假货?我有没有必要把所有断路器都换了?真担心会出问题。多谢大家!
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑 ]
MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了
1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。