  • 急!现状燃气管线保护的问题

    设计管线与现状燃气管线有交叉,要对燃气管线做保护,现在的想法是做个类似于盖板沟的东西将燃气保护起来,有做过这方面的吗?DN400的燃气管线要做多大尺寸的盖板沟啊,如果不这么做有别的好的方法吗,谢谢!

  • [燃气]请教燃气管线打压的一个问题

    施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力0.3MPa,严密性压力0.1MPa。施工完毕后打压的时候没打住。燃气表最大承压50kpa,可燃气体报警器的电磁阀最大承压100kpa。请教一下各位,到底打压的时候该打多少?这些压力值里面哪些是表压,哪些是绝对压力?我直接糊涂了。还有打压泵上的压力表值是不是显示的相对压力?还请有经验的仁兄传授一下你们做打压试验的经验。

  • 燃气管线能利用桥跨河么

    参加一个桥梁工可评审会,该桥梁是按公路标准设计,但以后会位于城市建设区内,专家提到燃气管线不能通过桥梁跨河,回来查了下规范,《公路桥涵通用设计规范》中明确提出燃气管线距离桥梁为50m,30m。但城市桥梁的相关规范中只是说了燃气管线和电力管线不能在同侧。这样就出现个矛盾。桥梁上到底能过燃气管线么?

  • 燃气管道施工与安装要求

    燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台

  • 燃气管道施工与安装要求上

    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设

  • 燃气管道施工与安装要求下

    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。

  • [分享]艾玛!给排水、电力、通信、燃气管线“同居”啦!

    [分享]艾玛!给排水、电力、通信、燃气管线“同居”啦!

    【引言】生活在城市里的居民,最讨厌的事情之一就是马路开膛破肚,今天挖污水管、明天挖自来水管,过几天又来一个电缆维修,阻碍交通不说,还折腾得灰尘满天飞。当然,作为一个牛气的各专业略通的给排小编,不得不说,还有采暖管道、燃气管道... ...真心累觉不爱!如果这么多线都“住进”一个管道,那该多好啊。来来来,先八一八城市管线的现状?

  • 配合道路建设燃气管线工程施工组织设计,2004

    管线为次高压焊接钢管,管径为DN300,全长1030m ,采用人工开槽、吊车下管、人工焊接(焊接为氢弧焊打底,手工电弧焊填充罩面)。管道穿越铁路、杨庄大街路口处的焊缝100%拍片。主要工程量:次高压管线(DN300)1030m,绝缘接头(DN300)1个,双放散单管阀室(DN300)1座。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 编辑 ]

  • 道路施工中遇到燃气管线采用何种方式进行保护较好

    道路施工中遇到燃气管线采用何种方式进行保护较好,现在在施工过程中在路基高挖方段遇到一处燃气管道横穿路基。由于施工工期紧,燃气公司管线迁移慢,想通过燃气上方(PS:现场燃气是裸露的),在尽量节约成本的前提下,该采用何种方式可以通过燃气管道上方(PS:主要是土方车辆大多是18m3的车子)。求各位只招,不胜感谢!!!!!!

  • 求燃气管道安装的一些技巧

    我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!

  • 电气管线-防雷接地与等电位安装,干货!

    01 防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1)接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。

  • 2014年全新一建市政精选案例分析:燃气管线焊接施工

    【精选案例7 】( 燃气管线焊接施工) 背景资料: 某公司中标承建中高压燃气管线工程,管径DN600, 长11km ,合同造价约4200 万元。在管道沟槽开挖过程中,遇地质勘察未探明的废弃地下渗水井,周边土质松软呈淤泥状,经现场监理口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除渗水井及软泥,对该部位进行换填级配砂石处理,使工程增加合同外的工程量。项目部就此向发包方提出增加措施费,遭到甲方代表的拒绝。

  • 求教:关于电气管线的计算