我是刚踏进这个行业的新手,现在主要是做供小区的液化石油气,哪位高人能详细的说一下染气管道安装的一些实用性技巧,实际安装过程中应该注意的问题,还有就是安装现场可能出现的一些问题及应对方法!
燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
图纸简介: 室内燃气大样图,图纸包括:户内燃气灶安装立面、大样图,燃气管道穿墙做法大样图,支架等零件图,表托架制作图等,可供参考。 投稿网友: hbwhgyx 上传时间: 2014-07-23
室内燃气管道安装工艺标准 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,别忘顶!
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
017_室内燃气管道安装工艺技术交底
该工程由宜兴港华燃气有限公司投资建设,由中国市政公司西北设计研究院对本工程进行设计,由沈阳三全工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由南京燃气输配有限公司负责施工。 采用人工和机械开挖沟槽,人工修整。 目 录一、工程概况二、编制依据三、现场质保体系(空)四、工程进度计划(空) 五、<
特气管道简介管道一般选用抛光管,管采用充氩气加热处理而成,管道采用电解研磨方式加工而成。其内、外表面极其光亮。洁净管道的焊接除了要达到常规工业管道对焊缝的要求外,还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。当代大多数实验室特气管道安装过程基于安全和效率因素,不考虑经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。然后将气体通过管道系统输送至厂房内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。特气管道安装特点它的特点主要体现在四个方面:安全、经济、纯度和人体工程学。安全: 即使仍然使用钢瓶供气,但钢瓶被放置在工作区外的一个安全区域,使用者可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应。钢瓶储存区的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距。钢瓶的操作必须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金
知识点:城镇燃气管道防腐
城市燃气管道置换安全技术
北方城市。下面是一个大的车库,上面是几个住宅的项目。外网中考虑燃气管道的敷设,因为燃气管道禁止在车库内敷设,所以只有在车库板顶敷设,是否要求必须埋设在冻层下,因为这关系到车库的开挖深度。